計装機器のSISシステム導入工事案を至急必要。電源回路の調整などができればOKです

2016-04-21View Original

Thread Content

球タンクエリアにSISシステムを追加し、既存の球タンク用連続式水位計(サーボ式および外付け式水位計、またはサーボ式およびレーダー式水位計)をDC4~20mAの標準信号を介してSISに接続する。また、各タンクにある2台の水位計はそれぞれ異なる入力カードに接続され、超音波水位スイッチはスイッチ信号を介してSISに接続されることで、「3つのうち2つが正常なら」のロックアウト機能により給料弁を遮断する。SISシステムは、液面やバルブの状態信号をDCSに送信することができ、これによりオペレーターはDCS上でタンクの液面やバルブの状態を確認しやすくなります。重点はシステムの電源投入とSIS回路の調整です
Reply #22016-04-21
連鎖するポイントに、1入力2出力のセーフガードを1つ交換し、一方はDCSに、もう一方はSISに接続する。あなたのこの3つから2つを選ぶことは、SISの中でもできます。そして、連動式バルブがDCSにフィードバックを行う方法にはいくつかあります。フィードバック機能付きのバルブを使用すれば、DCSの出力をSISに接続し、SISからバルブに出力させることもできますし、SISとDCSの間に直接通信路を構築することも可能です。フィードバックのないバルブをDCSに表示させるには、SISが別途一組の信号をDCSに出力する必要がある。実際、現在のSISとDCSの互換性はかなり良く、通信が可能である。
Reply #32016-04-22
測定ポイントを直接SISに移動せよ!DCSが見たいなら、直接通信しよう!私たちはそうやってやっているのです!もしお宅の会社にお金があるなら、一入二出式のセーフガードを使えますよ!
Reply #42016-04-22
2階と3階の案はどちらも有効で、私たちはどちらも使用したことがあります。元の案にSISとDCSの通信が含まれている場合は、案2を選ぶ方が経済的です。もし両者間の通信がない場合は、1入力2出力のセーフガードを使用すれば、より簡単で、どちらも非常に良い結果が得られます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.