皆さん、現在、ガスや蒸気の流量制御システムのDCS設定を行っている際に問題に直面しています。それは、流量制御システムのPV値というのは、実際に測定された値を使うべきか、それとも温度・圧力補正を施した実質的な値を使うべきか、ということですこれら2つの値は間違いなく異なります。皆さんの経験を共有していただけると助かります。よろしくお願いします!
Reply #22016-05-02
これは一般的に補償後のもので、蒸気やガスは温圧補償後になって初めてより正確になります
Reply #32016-05-04
もちろん、温度圧力補正を施した実際の値を使うのです。そうでなければ、補正をする必要はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.