このような場合、電力局に申請が必要ですか?

2016-12-21View Original

Thread Content

グループ全体の市街地から園区への移転は既に完了しており、当社も従業員を伴うプロジェクトとして間もなく移転します。新しい会社の10KVの送電線は、グループ内の配電室の一つ(グループの110KVの中央変電所ではない)から引かれます。グループの主要変圧器の容量が大きいため、容量増強の必要はありません。このような場合、当社は電力会社にも申請が必要でしょうか?図面の審査、工事、および検収(予防試験を含む)には、電力会社の参加も必要ですか?よく理解している海友さんや、同様の経験がある海友さんが教えてくれると助かります
Reply #22016-12-21
容量に影響がなく、メインテーブルの計測に影響がなければ、内部のものは不要です。
Reply #32016-12-21
必要です。変圧器を増やす場合も減らす場合も、どちらも承認申請が必要です。
Reply #42016-12-22
変圧器の基本料金の問題を忘れないでくださいね
Reply #52016-12-23
110KVの総変圧器がある場合、新工場の電源としてそこから10KVの線を一本引く必要はありません。これは内部配電の増減に属するため、外部供給とは関係ありません
Reply #62018-03-15
主変に変化がなければ必要ありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.