水ポンプのキャビテーションが水ポンプの性能パラメータに与える影響に関するデータ
Thread Content
現在、2段吸込みポンプが1台あり、出力は160KW、定格流量は1000m3/h、定格揚程は40mです。回転速度は1480で、効率は88.14%です。ポンプ自体のキャビテーション余裕量は5.2mが必要で、モーターの力率は0.89、モーターの効率は94.9%です。冷却水循環用で、媒体は清水です。現在、取水口での実測された入口圧力は-4mであり、キャビテーションが発生している。電流の実測値は234Aである。以下は、通常の状況下での理論的な計算手順です。 式によると:P1モーターの入力電力=U×I×cosφ×1.732=380(V)×234(A)×0.89×1.732=137068(W)
P2モーターの出力電力=P1×ηM=137068(W)×94.9%=130077(W)
Phの水力動力=P2×ηP=130077(W)×88.14%=114650(W)
Qの理論流量=(Ph/(H×g×ρ))×3600=(114650W/(40m×9.81m/s×1000kg/m3))×3600=1051.8m3/h
しかしキャビテーションのため、実際の揚程は25メートルしかない。 このポンプの実際の流量は、どのように計算すればよいでしょうか。 または、水ポンプのキャビテーションが水ポンプの性能曲線を低下させることを示す、権威ある関連文書は存在するのでしょうか。