冬場の始動・停止、および凍結・詰まり防止の対策とは

2016-01-25View Original

Thread Content

ここ数日、歴史的に極めて厳しい寒さが続き、工場ではドレンの凍結によってシステムが停止する事態が発生しました(普段から点検やドレンの処理もしっかり行われていたにもかかわらず)。問題となったのは、境界区域にある酸素管ライン上のドレンで、それが凍裂してしまったのです。私が不思議に思ったのは、酸素管ラインのドレンになぜ凝縮水があったのか、そしてどうしてそのドレンが凍裂したのかという点ですプロの方に分析してもらいたいです!
Reply #22016-01-25
わからない、酸素にも湿ったものがあるの? 凝縮水があるかどうか、開けて確認してみてください。または、ドレンの外側から水が流れ込んでいないかも確認してください。
Reply #32016-01-26
凍裂は、内部に水分が溜まったために起こるのでしょう。その水分というのは、元々配管内にあった水や、空気中の湿度が高くなって蓄積されたものです。冬場の極端に低い温度によって凝縮が起こり、それが配管内に沈着するか、あるいはその両方が合わさって水ができます。配管が細い場合、ごく少量の水でも凍裂を引き起こします
Reply #42016-01-26
あなた方の酸素製造工程は何ですか?現在の深冷空気分離では、酸素濃度は一般的に3PPm以下であり、凝縮水が発生することはありません~~もし本当に発生した場合は、水分の発生源を調べる必要があります~~また、ドレン設定も適切である必要がありますよね?外部から水が逆流してくる心配はないですよね?~~
Reply #52016-01-26
何でもあり得るのかもしれない。私たちが思いつかないだけで、起こらないことなんてない。ですから、このような天候では、どんな配管やドレンも見逃してはなりません。開けられるものは全部開けてみて。この時こそ、会社のリーダーの経験や能力が発揮され、同時に従業員の責任感や実行力も表れます。スローガンを叫ぶだけでなく、実際に実行しなければならない。この厳しい冬は、私たち化学業界にとって確かに大きな試練です。
Reply #62018-01-30
あなた方のこのガイドラインの長さはどれくらいに設計されていますか?通常は凍って割れることはありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.