圧力差計の取り付け問題

2016-12-05View Original

Thread Content

私は初心者で、計測機器の専門家ではありません。親切な方にご教示いただけないでしょうか。最近、圧力差計に4つのバルブを取り付けるという依頼を受けましたが、これはどのように取り付ければよいのでしょうか?全く分からないのです。圧力差計には2つの接続口しかないのでは?
Reply #22016-12-06
ルートバルブが2つ、排出バルブが2つあり、ルートバルブ、排出バルブ、および差圧変換器の間は三通形式となっている。根元のバルブを2つ、トランスミッターの隣にもう2つ設置すれば、圧力取り出しポイントまで行ってバルブを閉じる必要がなく、便利です。
Reply #32016-12-06
意図を判断するために、元の依頼資料を送っていただけますか。重要な工程の中には、通常停止させることができないものもあり、一方のバルブがしっかり閉じられない場合に備えて、2つの遮断弁を直列に使用し、2番目のバルブで遮断できるようにする必要がある。
Reply #42016-12-06
正解、賛成……:D
Reply #52016-12-06
あなたの場合、高い圧力がかかっており、セカンドゲートによる保護が必要な可能性があります。
Reply #62016-12-06
図があればいいのですが、そうでないと答えにくいです.....
Reply #72016-12-06
私の考えでは、厳重に閉じられないことを恐れているのか、二つのバルブなのか、あるいは排気弁なのかだと思います
Reply #82016-12-06
あなたが言っているものは根弁とは呼ばれません。それに、あなたの言い方だとバランス弁も必要になるのではないですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.