​1つの上位機ソフトウェアは、同時に2台のPLCと接続できますか?

2016-04-24View Original

Thread Content

​1台の上位機ソフトウェアで、2台のPLCに同時に接続できますか? 元々、1台の工業用コンピュータには力控の上位機ソフトウェアがインストールされており、下位機はシーメンスS200で、シリアル通信、MODBUSプロトコルを使用していました。現在、この基盤にシーメンスS300が追加され、こちらもMODBUSプロトコルです。2つのPLCは異なるシリアルポートを介して同じ工業用コンピュータに接続されているが、互いには接続されていない。 2つのPLCのデータを、同じ上位機ソフトウェアの1つのインターフェースで表示したい。 しかし、新たにS300を追加した後、元のS200とのデータ通信ができなくなり、接続タイムアウトのエラーが出ます。これは何か問題が発生しているのでしょうか?(新規のS300データ通信が成功しました)。
Reply #22016-04-25
技術スレでフォローお願いします、どなたかプロの方に助けてもらえませんか
Reply #32016-04-25
300のサイトを追加する際、新たにプロトコルを追加しましたか?modbusを選択してください
Reply #42016-04-25
2つのPLCステーションのアドレスに重複はなく、アドレスが同じではないか
Reply #52016-04-25
実現可能です。まず2台のPLCをSTEP7を使ってマスター/スレーブの関係にしてから、OPC内でModbusプロトコルを用いてそれぞれのPLCを追加し、I/Q/Mなどのポイントアドレス範囲を定義します
Reply #62016-04-26
可能です。私たちはRS485通信を使用し、通信プロトコルとしてはMODBUSを採用しています。また、現場データの収集にはOPCを利用しています。ただし、私たちのPLCはS7-200というモデルです
Reply #72016-04-26
問題ないはずです。おそらくご自身のアドレスに衝突があるのでしょう
Reply #82016-04-26
もちろん可能です。インターフェースアドレスが異なっていれば問題ありません。ソフトウェアは関連するドライバによって動作しなければならない。インターフェースが十分あれば、十数セットでも問題ありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.