計器制御バルブの圧力差(dp)に特別な要求がなければ、通常どの程度の値を取るのでしょうか?3mを取るものもあれば、5mを取るものもある。
Reply #22016-04-26
圧力差3m、5mとはどういう意味ですか?
Reply #32016-04-27
一般的には、工程の要求パラメータに従って行います
Reply #42016-04-27
0.3br、0.5bar。
Reply #52016-05-02
この投稿は最後にHEJIYUERによって2016年5月7日20時47分に編集されました。これは計器で決まるものではなく、工程システムの専門家が決定するものです。大まかに:1。ポンプのシステムは、配管の抵抗損失の30%以上でなければならない(熱交換器による抵抗損失を含むが、位置差によって生じる静圧頭は含まない)。2。ガスシステムは、上下流の圧力差から配管の抵抗損失を差し引いて算出されます。これはDPの最大値であると一般に考えられている。 3、熱交換器の蒸気バルブは、熱交換器の面積に基づいて算出される使用蒸気温度を飽和圧力に換算し、それが調節バルブのP2となります。 @jiaguoyun @大馬配大弓

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.