至急です。667kw、380vの容量には、どのくらいの太さのケーブルと、どのくらいの容量の万能ブレーカーを使用すべきでしょうか?

2016-04-26View Original

Thread Content

配電盤は、設計院の設計では240Vのものを2本としていますが、私の計算では合わないようです。サーキットブレーカーは設計院の設計で1000Aとなっています。私の計算ではケーブルは300Aのものを2本必要で、サーキットブレーカーの定格はいくらになるのでしょうか?大神のご加護をお願いします、至急です!!!
Reply #22016-04-27
実際に試してみると、ケーブルが発熱してしまい、そのためケーブルを切断して、代わりに三防対応の銅製バスバーを使用することにした。。。
Reply #32016-04-27
すみません、見間違えました。単体の機器だと思っていました
Reply #42016-04-27
1、供給距離の長さがわかりませんので、距離を考慮して、最低でも240Vのコイルを3本並列に接続します。2、サーキットブレーカーが小さいので、最低でも1600Aを選んでください。 この設計院のデータによると、フル負荷時には事故が起きやすい。
Reply #52016-05-07
この海友は667KWの負荷で、負荷の性質や同時率(設計上の必要率)を考慮し、最終的に自動スイッチの定格容量を決定する必要があります;同時に、配電システムおよび配電変圧器の容量に基づいて380V母線の遮断電流を計算し、最終的に自動開閉器の遮断電流を何KAにするかを決定する。 提供された資料が少なすぎて、正確に計算することはできません。あなたに渡すとしたら、誤解を招くかもしれませんね!また、ケーブルの選定にあたっては、御社のバス電圧降下に対する要求も考慮する必要があります。5%~10%の電圧降下範囲では、ケーブルのサイズ選定に大きな影響を与えます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.