シーメンスの調節弁を使用した場合、配管内の圧力変動が大きいとき、バルブの動作にどのような影響が出るでしょうか?

2016-04-27View Original

Thread Content

調節バルブのシーメンスポジショナーを、配管が空の状態で設定した場合、配管内に媒体が入り圧力が高くなると、バルブの動作に影響は出ますか?ポジショナーの出力風圧は変化しますか?
Reply #22016-04-27
これは配管内の絶対圧力の問題ではなく、バルブの前後の圧力差の問題です。バルブのシートが向き合う前方の媒体の面積と後方の媒体の面積が異なるため、圧力差が変われば、同じバルブ位置でもアクチュエータが出力する風圧は変わります。風止弁の場合、圧力差が大きいほど出力される風圧も高くなります。もちろん、その前提として位置決め装置にはバルブ位置用のバランスロッドが必要です。 バランスロッドのないポジショナーは、実際のバルブ位置が正しいかどうかは関係なく、同じ風圧出力でも異なる実際のバルブ位置に対応することがあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.