シーメンスS7 400のプログラムが読めない

2016-04-27View Original

Thread Content

O( L DB600.DBB 2 L 0 I ) O "FAULT_DB_PROCESS".E_Stop O "FAULT_DB_PROCESS".TT100_HighTemp O "FAULT_DB_PROCESS".TT101_HighTemp O "FAULT_DB_PROCESS".TT102_HighTemp O "FAULT_DB_PROCESS".TT103_HighTemp = "CriticalAlarm" これはFCブロック内の一節で、上記がプログラムのようですが、警報条件のように見えます。この文法の由来を教えていただけますか。よろしくお願いします
Reply #22016-04-28
3つの温度すべてで警報が発報された後にのみ、停止がトリガーされます
Reply #32016-04-28
O( ) L DB600.DBB 2 L 0 I って、どれも意味がわかりません
Reply #42016-04-28
DB600.DBB 2が0でない場合、成り立つ
Reply #52016-08-10
ありがとう。 今、わかりました。 Oは「または」論理を、Iは整数比較を示します
Reply #62016-08-10
ステップ7のヘルプに全部載っているので、F1を押せば表示されます
Reply #72016-08-10
うん、F1の中身はとても充実している

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.