HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

消火ホースと消火ホースコイル

2016-04-29View Original

Thread Content

海友の皆様にお伺いします。室内の消火栓には、消火ホースと消火ホースコイルを同時に設置する必要がありますか?
Reply #22016-04-30
巻き上げられて消火用水タンクの中に置かれている消火ホースとスプリンクラーしか見たことがない。
Reply #32016-04-30
同時に二つが一緒に設定されているのは見たことがない。消火ホースと消火銃は必ず同時に備える必要がある。
Reply #42016-05-01
この投稿は、2016年5月1日09時04分にregister891によって最終的に編集されました。消火ホースと消火ホース用コイルは、どちらも消火箱の中に収められています。建物内に消火栓システムがあれば消火ホースが設置されており、消火ホースのコイルは一般的に高級オフィスビルや大型商業施設、星付きホテルといった比較的大規模な公共建築物にしか設置されていません。一般的な住宅には消火ホースしかなく、消火ホース巻き取り装置はない。消火ホースのコイルの直径は19mmで、消火ホース自体の直径は65mmです。
Reply #52016-05-02
この投稿は最後にwang*nhua77020によって2016年5月2日09:15に編集されました。必ずしもそうとは限りません。ホースコイル式の場合、水の量が少なく、操作も簡単で手軽です。固定式の接続方式で、消火時にはバルブを開けてホースを直接引き出し、火元まで持って行ってノズルを開いて消火します。女性でも操作できます。ホース式の場合は、一時的にホースを投げ捨てて消火栓と水銃(スイッチなし)を接続し、さらにバルブを開けて火元まで持って行き消火する。訓練がなければ熟練して操作するのは難しく、反動が大きいため男性でなければ扱えない;具体的には、建築物の防火設計規範GB50016-2014の要求に従って設置する; 8.2 室内消火栓システム 8.2.1 次の建築物または場所には、室内消火栓システムを設置しなければならない:1 建築面積が300㎡を超える工場および倉庫; 2 高層公共建築および建築高さが21mを超える住居建築; 注:建築高さが27mを超えない住居用建築物で、室内消火栓システムの設置が困難な場合は、乾式消火竖管と、消火栓箱を備えないDN65の室内消火栓のみを設置することができる。 3 容積が5000m³を超える駅、埠頭、空港の待合(船、飛行機)用建築物、展示用建築物、店舗用建築物、ホテル用建築物、医療用建築物、図書館用建築物などの単層・多層建築物; 4 特等・甲等の劇場、800席を超えるその他の等級の劇場や映画館など、また1200席を超える講堂や体育館などの単層・多層建築物; 5 建築高さが15mを超えるか、容積が10000m³を超えるオフィスビル、教育用建物、その他の単層・多層の民間建築物。 8.2.2 本規範第8.2.1条に規定されていない建築物または場所、および本規範第8.2.1条の規定に適合する以下の建築物または場所については、室内消火栓システムを設置しなくてもよいが、消防ホース巻き取り装置または軽量消防ホースを設置することが望ましい:1 耐火等級が一級または二級で、可燃物が比較的少ない単層・多層の丁・戊類工場(倉庫); 2 耐火等級が三級および四級で、建築容積が3000m³を超えない丁類の工場;耐火等級が三級または四級で、建築容積が5000m³を超えない戊類の工場(倉庫); 3 食糧倉庫、金庫、町から離れており無人の独立した建物; 4 水と接触することで燃焼や爆発を引き起こす可能性のある物品がある建築物; 5 室内には生産用や生活用の給水管がなく、屋外の消火用水は貯水槽から供給され、かつ建築物の容積が5000m³を超えないその他の建築物。 8.2.3 **級の文化財保護単位である、重要なレンガ造または木造の古建築物には、屋内消火栓システムを設置することが望ましい。 8.2.4 人が多く集まる公共建築物、高さが100mを超える建築物、および床面積が200㎡を超える商業サービス施設には、消火ホース巻き取り装置または軽量型消火ホースを設置しなければならない。高層住宅の室内には、軽量な消火ホースを設置することが望ましい。 消防用水管と消防ホースの設置方法に関する詳細な規定

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.