温水配管の熱損失はいくらなら許容されるのか?

2016-05-03View Original

Thread Content

この投稿は最終的にyehudieによって2016年5月3日19時45分に編集されました。工場の製造工程では、材料(MDI)のガスを40度の温水で冷却する必要があります。この材料の凝固点は約38℃です。温水用の配管はDN300で、50mmのアルミノシリケート断熱材が使用されています。温水式板型熱交換器の出口にある温度計の示す温度は40.5℃です。40~50メートルの配管を通過した後の熱交換器(熱交換器の入口配管の直径はDN200になっている)の入口での流量は203t/hで、入口で測定された温水の温度は39.8℃でした。その時の外気温は28℃でした。社長が、この温度は合格かどうか、なぜかと尋ねてきました以前はこの問題を考えたことがなくて、温水配管がしばらく経つと、どの程度の温度まで下がれば合格と言えるのか、どうやって計算するのか教えてほしいです。フォーラムの達人の方々、お願いします!!
Reply #22016-05-03
冷却水の温度が基準を満たしているかどうかは、冷却要件を達成できるかどうかによります。ご提示いただいた条件から判断すると、要件を満たすことができると思われます。なぜなら、板式熱交換器の入口水温が39.8度、出口水温が40.5度であり、単純に考えても物質の温度を38度以下に下げることは不可能で、39.8度から40.5度の間であれば、物質が固化せず適切な温度が保たれていれば、工程の目的は達成されるからです。また、断熱層の厚さは十分に確保されており、こちらの180度以上の低圧蒸気管も50mmのアルミノシリケートのみを使用しています。断熱効果に疑問がある場合は、断熱層の外側の温度を実測するだけでよく(赤外線温度計を使えば)、理論計算は全く必要ありません。最後に、板式熱交換器の水の入口と出口の温度差が小さすぎる場合は、冷却水の流量を適宜減らし、同時に水の入口温度も下げることで、材料の出口温度が38度以上になるようにしつつ、エネルギー消費を最大限に抑えることができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.