工場にはS型の二重熱電対があり、頻繁に開路して故障します。この熱電対は加熱炉の煙道温度を測定するもので、通常の動作温度は900度から950度程度です。煙道部分には合計3か所の温度測定点があり、すべて二重熱電対で、1つはDCSに、もう1つはSISに接続されています。3つのうち2つの値を使って連鎖制御が行われますが、そのうちの1つの熱電対が一定期間ごとに故障し、時には1ヶ月ごと、時には3ヶ月ごとに壊れます。既に4つ交換しましたが、原因が分からず困っています。同じ高さに設置されている他の2つは一度も壊れていません。毎回故障するのはDCSに接続されている方で、SISに接続されている方は問題ありません。DCSの配線の対地絶縁や線間絶縁も問題なく、電圧や電流もありません。今、新しい熱電対を取り付けてDCS側の配線に接続しても、10分ほどで熱電対が焼き切れてしまいます。どうすればよいかご存知の方はいますか?現在はSISのみに接続していますが、DCSとSISを一緒に接続してもSISの方が焼き切れてしまいます。
DCSのメンテナンス担当者は、自社のカードが熱電対を破壊することはないと主張し、現場の計装担当者に原因究明を依頼した
カード部の配線を切断し、現場で再接続すると、現場では安定したミリボルト値が測定できるが、カード部の切断箇所では値が変動する。配線を接続して約10分後には、現場の熱電対が破損した
重要なのは、インターフェースの修正と熱電対の適切な選定です。私たちのS分割は3年ほど使用します。1150度。
やはり現場の設置場所を確認し、熱電対が破損する箇所が毎回同じかどうかを注意深く調べる必要があります。私たちの工場では熱風炉のアーチ部分に熱電対を1本設置しているのですが、それも2~3日で破損してしまいます。その後、私が詳しく調べてみると、保護管の外側にあるコランダムが原因だとわかりました
申し訳ありません、投稿が途切れてしまいました。外部のコランダム磁気管の破損箇所はほぼ同じで、保護管が変形していると判断しました。最終的に保護管を切開してみると、内部の断熱ブロックが変形して保護管が歪み、その結果熱電対が同心状態を保てず、振動が管壁に当たって熱電対が損傷したことがわかりました。何かお役に立てば幸いです
SISセーフガードを二重出力に変更して試してみてください。それでも破損し続ける場合は、現場の設置場所が原因かもしれません
950度という温度はS型では高くないため、他のメーカーの製品を試してみるとよく、取り付け位置の振動なども注意深く観察しましょう。一見すると焼断されたように見えますが、熱電対が外部からの力によって断たれた可能性もありますので、さらに観察・分析が必要です。
設置に関する問題ですが、炉内の温度は非常に高いので、高温で動作する熱電対を取り外す際にはゆっくりと取り出す必要があると記憶しています。ケーブルは熱膨張や収縮を起こしやすいため、しばらくの間は短い部分だけを取り出すしかなく、冷却されてから、使用中に冷たいものを挿入すると、膨張が均一でなくなり、それもまた故障の原因になります
もう一度接続部を確認し、電流や電圧、ナットなども測定してください。取り付けは慎重かつ丁寧に行い、接続部は正しく、温度と目盛り値は一致していなければならず、信号線も適切なものを選ぶ必要があります。
兄弟、たぶん干渉の可能性があると思う。シールドの接続はどうなってる?それと、電極の配線が橋脚を通っている場合、そこに高圧ケーブルがないか確認してくれ。ダメなら交換しよう。うちの工場で使っている耐熱・耐摩耗型の電極は1本2000円以上するけど、半年使っても問題ないんだ