HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

インバーターに関する質問ですか?

2016-05-21View Original

Thread Content

当社では、高圧石炭スラリーポンプにABB製のインバーター、ACS800シリーズを使用しています。最近、DCSや現場の回転速度計が上限値を示す一方で、インバーターは正常と表示されるという現象が発生しています(断続的に)。モーターにはエンコーダーとインバーターが搭載されており、閉ループ式の速度測定が行われている。点検の結果、目立った不具合は見つからなかったが、エンコーダーに問題があるのではないかと思われる。しかし、別の機器に取り付けてみると正常に動作する。どなたか詳しい方、分析をお願いします
Reply #22016-05-22
現場で一度、計器に問題がないか確認しますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.