計器機能記号において、修飾位置の場合、Cは制御を、Sはスイッチや連鎖を表します。Cの制御とSの連鎖の根本的な違いは何でしょうか。使用する際には、いつCを使い、いつSを使えばよいのでしょうか?
Reply #22016-05-09
調節ループはCを使用し、通常はDCSで行われ、一般的なPID制御などの制御ループに用いられます。連鎖制御はSを使用し、通常はSISで行われ、緊急停止や機器の起動・停止、遮断弁の閉鎖などに用いられます。簡単に言えばこれです
Reply #32016-05-09
……実はかなり詳しく書かれているんです。異なる機能には異なる記号が使われており、Cは通常の製造品で、Sは安全性を保証するものです。これについて悩む必要はなく、学ぶ必要すらありません。時間が経てば自然と理解でき、入門しやすいです。。。
Reply #42016-05-09
一般的に、Cは制御用で調節弁に使用され、Sは遮断弁やポンプ、調節弁に内蔵されている電磁弁のためのインターロック機能です。例えばLICA(H)や、液位表示制御(調節弁)の高水位警報などがこれにあたります;LIAS(H HH)液位表示高限警報、高高限連鎖によるポンプまたはバルブ停止;TICAS(H HH)温度表示制御の上限警報、超高限アラームによる連動停止-通常時は制御用バルブが動作し、超高限アラームによる連動停止ではバルブ自体に内蔵された電磁弁からも直接電流信号が出力されてバルブが閉じることがある;SはDCSでも使用され、SISインターロックは重大な安全性に関わる場合のみ必要です。
Reply #52016-05-09
0~100%のバルブ位置制御が可能なものはすべてCを使用し、2段階式の切替バルブにもCが使われます。 リレー付きの調節弁は*ICの後にSを付け、2位置スイッチバルブのリレー付きのものはCを使わずSのみです。
Reply #62016-05-09
ご説明によると、調整制御がある場合はCを、スイッチや起動・停止制御がある場合はSを使う、と理解してよろしいでしょうか?そう理解してもいいですか?
Reply #72016-05-09
つまり、0~100%の範囲で制御する場合はCを使い、起動や停止、またはオン・オフのようにゼロの状態のときはCではなくSを使う、ということですね。このように理解していいですか?
Reply #82016-05-09
まず、連鎖概念と制御概念を区別し、DCSシステムにおける連鎖、DCS制御、SIS連鎖を分けなければなりません。 それから、C:コントロール、S:チェーンを、いつ使うかを区別するんだ
Reply #92016-05-09
科学の普及をお願いします。詳しく説明してください。:ハンドシェイク
Reply #102016-05-09
lzはこのように理解できます。Cは通常、調整機能を表しており、つまりあなたが言うところの制御です。一般的にPIDではLICSやFICSといった記号が見られ、これは液面計や流量計が何らかのバルブやその他の装置を調整していることを示しています。いわゆる調整とは、ある範囲内で変化することであり、「範囲」という概念です。 Sは通常、DCSインターロックを表しているので、lzは「なぜインターロックは制御と見なせないのか?」と思うでしょう”実際、調整というのはある範囲を含むだけでなく、0%と100%という2つのポイントも含まれており、これは液面計がゆっくりとバルブを100%から0%へ調整するのに相当します。一方、Sは2段階式で、Cよりも速い速度で動作するため、緊急時の連動制御に使われるのでしょうか。 また、一部の機関では*S、システム内のインターロック記号をSの代わりにZで表す習慣がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.