メタノールタンクを地下に設置する際の特別な要件は何ですか?

2016-07-06View Original

Thread Content

1、製薬工場の現場では、メタノール原料用の貯蔵タンクと危険化学物質倉庫が隣接しています。両者間の防火距離の問題を考慮し、貯蔵タンクを屋外の地下に設置することはできないか検討しています。そうすれば防火距離を50%縮小できますが、地下に設置する場合に特別な要件はありますか?(メタノールタンクの貯蔵量は30トン)
Reply #22016-07-06
地下タンクは埋設型で、タンクの外表面にはアスファルト塗料とガラス繊維布が塗られている。タンクの上部には2つの人孔があり、1つは人がタンクの中に出入りするためのもので、もう1つは計器や呼吸弁、配管を取り付けるためのものである。給料管はタンク底から20センチメートルの位置まで伸びており、タンク本体は地下の接地網と2か所で接続されている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.