HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

密閉式冷却塔

2016-05-09View Original

Thread Content

皆さん、閉回路式冷却塔について話し合いましょう。また、閉回路式冷却塔のサイドフィルターの取り付け位置は水槽のどこにあり、その役割は何でしょうか?
Reply #22016-05-09
説明として写真を貼ってもいいですよ。
Reply #32016-05-10
閉式冷却塔とは、2つの循環のことです。一つは工程上で冷却が必要な媒体の循環で、もう一つは冷却塔の自己循環です。全体の流れとしては、冷却塔用スプレーポンプが水槽内の水を吸い上げ、冷却塔上部のスプレー口から噴出させます。その水は塔の中央にある、冷却が必要なプロセス媒体が流れている各配管に落ち、それによって冷却が行われるのです。冷却媒体と冷却水が互いに接触しないことで、冷却媒体の清浄度を保証する。 サイドフィルターの設置位置は散水ポンプの吸水口の位置により決まり、主に散水循環水内の不純物を濾過し、散水循環配管の詰まりを防ぐためのものです。これが私の理解ですが、間違いがあればご指摘ください
Reply #42016-05-10
散水用水ポンプの吸水口は水槽の底にありますが、サイドフィルターからの出水位置は水面付近で、戻水は底にあるのでしょうか?
Reply #52016-05-10
あなたが言うサイドフィルターからの出水とは補水口のことですか?もし補水であれば、通常はサイドフィルターの上側にあります
Reply #62016-05-10
旁滤の循環はどのように行われるのか?スプレー水槽とフィルターの間ですか?
Reply #72016-05-10
私の理解では、閉回路式冷却塔である以上、サイドフィルターは主に散水循環水を濾過するためのものですから、サイドフィルターを散水循環系統に並列接続すれば、共用の出入口となるわけです。または共用の入り口で、出口は入り口から少し離れた水面上にあります。 メーカーに自分のニーズを伝えれば、管口を適切に開けてくれます。
Reply #82018-02-26
密閉型で自己循環する水なので、水が蒸発してしまうため、少量の清水を補充します。汚れもあまりつかず、通常はスケールも付きにくいので、フィルターを取り付けて定期的に清掃すれば問題ありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.