フロン圧縮機の問題

2016-05-14View Original

Thread Content

当社には、スクリュー式空気圧縮機に搭載される「コンビネーションドライヤー」(型番:KSAD-60WW、製造元:浙江開山)が1台あり、またフロンを圧縮するための圧縮機も1台あります。使用中に、圧縮機本体の温度が高くなる現象が見られます(水冷システムは正常です)。これは何が原因でしょうか?専門家の皆様にお願いします。ありがとう。 画像の送り方がわかりません。
Reply #22016-05-14
温度はどのくらいですか?一般的に、上限値を超えなければ問題ありません
Reply #32016-05-14
現在の資料では、その温度がいくつかは分からないが、もう1台と比べると温度が高く、もう1台の温度は30度を超えないのに対し、この機器の温度は65度に達している。この件に関する資料はありますか?
Reply #42016-05-14
あなたが言っているその圧縮機の温度が高いってことですか?あなたのこの圧縮機は冷凍機ですか?
Reply #52016-05-14
おそらく油が多すぎて、熱交換がうまくいっていないのです。
Reply #62016-05-15
はい、一般的なエアコンの冷凍機と同じで、少し大きいだけです。機体の温度が上昇するにつれて、冷媒高圧計の表示は1MPaから1.6MPaまで上昇し、その後停止する。
Reply #72016-05-15
この投稿は最後にtiansf5936によって2016年5月15日11時31分に編集されました。あなたの場合、個人的には圧縮機内に空気が入っているのではないかと思います。また、フロンも不足している可能性が高いです。圧縮機内のフロンをすべて抜き取り、真空状態にしたうえで、新しいフロンを再び充填することをお勧めします。もちろん、その前に漏れている箇所を見つける必要があります。そうしないと、数日も経たないうちに同じ問題が再発するでしょう。ところで、その圧縮機に負圧がかかる部分はありますか?負圧のない場所なら空気が入る心配はいりませんが、負圧がある場合はおそらく私が言っているこの問題でしょう
Reply #82016-05-15
不凝性ガスが排出されていないか、潤滑システムは正常か、吸気圧力は正常か。システム全体のパラメータを総合して分析し、原理を探り出す必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.