2016-05-10View Original

Thread Content

Honeywellの達人はいますか?FIC2124.PIDA.SPTVSTATE:=FIC2124.PIDA.SPTVSTATE0?0:NOPという式の意味を教えてくれる人はいますか? 何か式の説明などを提供してくれる人はいませんか。
Reply #22016-05-11
FIC2124.PIDA.SPTVSTATE0の場合、FIC2124.PIDA.SPTVSTATE:=0となり、そうでない場合は処理を行わず、SPTVSTATEはPIDのRAMP状態、Off(0)、Preset(1)、Run(2)のまま維持される
Reply #32016-05-11
すごいですね!これから何かわからないことがあったら、ぜひ相談してください。私はHoneywellの製品についてまだ初心者なんです
Reply #42016-05-12
SPTVSTATEとは何ですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.