bg8.png化学企業は生産過程で大量の水を使用するため、廃水の排出量も多く、その廃水中には有毒物質や可燃性・爆発性の物質が含まれていることがよくあります。具体的な処理作業においては安全事故が発生する可能性が高く、一度ミスが起きると化学企業に与える影響は甚大です。では、汚水処理の過程における危険因子について一緒に見ていきましょう。 化学工場の汚水処理システムの危険性 1 爆発性ガス混合物の存在 化学工場から排出される汚水中には、溶解性や可燃性を持つガスが含まれていることが多い。特定の環境下では、これらのガスが液体と混ざり合い、爆発性のある混合物を形成しやすくなる。これはいくつかの点で現れる。第一に、設備システムの密閉性が損なわれたり、操作上のミスによって液体が漏れ出したりすると、可燃性・爆発性の高いガスが容易に汚水に混入してしまい、それがシステムの安全な運用に悪影響を及ぼすのである。第二に、高温の蒸気と汚水が下水道に流入すると、汚水の温度が上昇し、蒸発した可燃性液体が火災の原因となる可能性があります。第三に、ガスの吸着および脱着時に可燃性液体や可燃性ガスが存在する場合、温度が上昇するとこれらのガスが放出され、その際、可燃性液体が絶え間なく出口から溢れ出してしまいます。 2 危険な物質が生成される 下水道に排出されるさまざまな物質が互いに反応し、可燃性や爆発性、あるいは自然発火性の物質が生じる可能性が高い。 3 火災の拡大 企業街には汚水管が張り巡らされており、爆発や火災が発生すると、それが汚水処理システムを通じて広がっていくことが多い。適時に対処しなければ、連鎖的な被害が発生する可能性が高い。 4 点火源 汚水処理プロセスにおける点火源は多種多様で、機械的な膨張、摩擦による火花、溶接時の火花、燃えているタバコの吸い殻、車両の排気管から出る火花などがある。 汚水処理事故の分析 急速に発展してきた過去10年間で、汚水処理場では多くの安全事故が発生している。 汚水管内では通常、硫化水素ガスが発生します。これは水に溶ける**性質のあるガスで、ニオイの強い卵の腐ったような臭いがします。軽度の接触ではめまいや倦怠感が現れ、検査すると結膜の充血や肺の乾性ラ音が見られる;中等度の曝露では、めまい、動悸、呼吸困難が現れ、次第に意識がもうろうとし、嘔吐や下痢、けいれんが起こり、最終的には昏睡状態に陥り、呼吸麻痺によって死亡することもある;極めて高濃度の硫化水素に触れると、「感電様」の中毒が起こり、被曝者は数秒以内に倒れ、呼吸が止まる。長期にわたる接触により、嗅覚減退や神経衰弱症候群、自律神経機能障害を引き起こす。汚水が処理場の各工程に流れ込むと、それぞれの工程内にこのガスが充満する。特に換気が困難な配管や井戸の底、池の底などは、硫化水素が蔓延しやすい場所です。汚泥消化槽では、学名をメタンというバイオガスも生成される。無色無味で水に溶けないが、可燃性・爆発性があり、同様に甚大な危険をもたらす。汚水の中にはさまざまな細菌や寄生虫の卵も生息しており、うっかり触れてしまうと人体に害を及ぼすこともあります。 山西省運城市の汚水処理場で、2007年5月20日午前9時20分頃、作業員が汚水ポンプ室の汚水池でゴミを清掃している最中に酸欠により窒息しました。彼を助けようと2人の同僚が水中に入ったところ、彼らも危険にさらされました。3人が救助され病院に運ばれたが、救命措置は効果せず死亡した。 太原市殷家堡汚水処理場、2006年8月8日13時、作業員が取水井の閘門の点検を行っていた。彼はまず井戸の蓋を開けて換気し、その後下に降りた。しばらくして不調を感じて上がってきて、30分休んだ後、再び下に降りたが、二度と上がってこなかった。続いて3人が救助に向かったが、結局4人全員が坑内で死亡した。事故の元凶はまさに硫化水素ガスだった。 北京通州の新華聯家园北区の管理スタッフが汚水井戸内で修理作業を行っていた際に、中毒事故が発生しました。まず3人が井戸に降りていき、その3人が中毒症状を示した後、さらに7人が救助のために降りていき、最終的に10人全員が中毒になった。その後、6人の物件管理スタッフが死亡し、4人は救助により危機を脱した。その中には消防士が1人いました。彼と仲間たちは次々と4人を救出したが、彼が装着していた空気呼吸器が閉じ込められていた人に引きちぎられ、中毒により残念ながら命を落とした。 1986年4月7日、ある汚水処理場で、同済大学を卒業したわずか26歳の張工場長が、数人の技術者を連れて、所属する汚水ポンプステーションに赴き、そこの機械設備の技術仕様を測定し、設備の稼働状況を確認した。その日の午前9時、張工場長と5人の仲間が水ポンプを止めて室内の汚水槽に入ったところ、突然大量の硫化水素ガスが流れ込み、まるで稲妻のように、数人全員が倒れてしまった。ポンプ場の他の人員はこれを見て、急いで助けを呼んだ。近くにいた作業隊が音を聞きつけて駆けつけ、10人以上で救助活動を行い、室内の汚水溜めから4人を救出した。そのうち3人は病院に運ばれる途中で死亡した。後に2人がいなくなっていることに気づき、直ちに防毒マスクを着用した人員を組織して池内を捜索したところ、汚水の中から1体の遺体が見つかった。消防隊も駆けつけ、池に入ってさらに1体の遺体を発見した。これで、6人のうち5人が死亡し、その中には若い工場長も含まれている。事故の元凶は硫化水素です。現場検査の結果、事故から3時間半後も硫化水素濃度は依然として600mg/m3に達し、**衛生基準の約60倍にも上っていた。濃度が1000mg/m3に達すると、接触者は稲妻に打たれたかのように瞬時に死亡する。 彼らの死は、自分たちの不注意と切り離せない。まず、この場所は硫化水素が発生する場所であり、彼らは何の保護措置も取らずに中に入っていったのだ。さらに、事故発生後、効果的な緊急救助手段がなく、手当たり次第に対応した結果、5人が命を落としました。 化学工業企業の汚水処理システムにおける安全対策1 汚水配管の適切な設置 企業の水道は、住宅地やタンク群、生産設備の中を通過させてはならない。工場内の汚水用排水路には、必ず明渠や配管を設置する必要があり、明渠で開放的に処理する場合には、二次汚染を防ぐために清水を使用しなければならない。屋外の下水道管については、封鎖処理を行い、覆土や暗渠で覆う必要があります。 生活用下水道は、他の水道と直接接続することを厳しく禁じられている。生活排水と化学排水を混ぜ合わせることを避けられない場合は、ポンプステーションを使用して輸送することができるが、可燃性・爆発性のガスが混入しないように注意しなければならない。 2 混合による安全上のリスクの防止 実際の操作においては、可燃性や爆発性のある物質が混ざり合うことを厳しく禁じる。また、工場の床や洗浄装置の配管、水槽などは、必ず清潔な水で洗浄し、配管内に可燃性や爆発性のある物質が溜まらないようにしなければならない。危険物処理装置から発生する汚水を処理する際には、まず浄化処理を行い、その中の有害物質や可燃性・爆発性物質を除去しなければならず、排出物が基準を満たした後でなければ排出することはできない。 3 爆発性のガス混合物の発生を避ける 工程設備から排出される廃水は、決して直接下水道に排出してはならない。排出する前に、その中に含まれる可燃性ガスや液体を完全に除去する必要がある。これには、工場内に局所的な脱気装置や蒸発装置を設置し、さらに工場全体での廃水脱気システムも導入することが有効だ。また、40度を超える汚水は直接排出しないようにし、プロセス機器から下水道の排水管までの間にフランジや液体シール装置を設置する必要があることにも注意すべきです。 4 燃焼や爆発が配管に沿って拡大するのを防ぐ 汚水処理システムでは、燃焼や爆発が配管に沿って広がるのを防ぐために、適切なウォーターシール井戸を設置する必要がある。ウォーターシール井戸を設置する際には、以下の点に注意する必要がある: 汚水を排出する各システムには、それに応じたウォーターシール井戸を設置しなければならない。もし2つのウォーターシール井戸間の配管の長さが300mを超える場合は、追加のウォーターシール井戸を設置する必要がある。プロセス装置内の炉、ポンプ、塔、および熱交換機の位置には、ウォーターシールを設置する必要がある。油水分離槽の入口・出口の配管にはウォーターシールを設置する必要があり、検査井は密閉型でなければならない。また、生産施設で明渠排水を設計する場合は、ウォーターシール付きの井戸を用いて明渠と隔てる必要があり、その長さは20m以内に抑える必要がある。 5 水処理システムの損傷防止 井戸や下水道の配管、水槽が腐食するのを防ぐためには、耐腐食性に優れた材料を選ぶ必要がある。大径の水管には鉄筋コンクリート管を使用し、中・小径の配管には耐酸セラミック管を使用できる。建物にはアスファルトを塗布することができ、汚水の輸送や処理用の機器には合金鋼が適しており、炭素鋼も使用できる。 沈殿物が配管や水管、施設を塞ぐのを防ぐため、汚水を排出する前に沈砂槽や澄水槽を用いて浄化し、そこに含まれる懸濁粒子を除去する必要がある。また、固体粒子が下水道の配管内に堆積するのを防ぐためには、傾斜設計を採用して下水道の配管を保護する必要があり、具体的な傾斜角度は式を用いて計算することができる。 6 点火源の除去 蒸気や可燃性ガスが溜まっている下水道では、危険が除去されるまで作業を行ってはならない。また、火花や明火が発生する場所から15m以内には排気管を設置してはならない。汚水処理場の建物や設備については、「石油化学企業の設計防火規範」に従って防火間隔を確保する必要がある。製造工程において可燃性ガスや可燃性液体が正常に排出されず、修理が必要な場合は、必ず事故警報を発令し、排出された可燃性ガスや可燃性液体が火源となって爆発するのを防がなければならない。 まとめ:化学工業企業は危険事故が多発する業種であり、爆発の発生率も高い。安全事故の発生率を低減するためには、適切な機械設備を選定し定期的に点検を行うとともに、充実した管理策を策定し、作業員の安全意識を高める必要がある。このような複合的な対策を講じることによってのみ、化学工業企業の廃水処理システムに潜む安全上のリスクを未然に防ぐことができる。
水中に有毒で爆発性のガスが混じっていると、確かに事故を引き起こしやすい
投稿者さん、共有してくれてありがとうございます。私もある大手設計事務所で働いており、そこで設計された汚水処理装置が故障したことがあると聞きました。やはり防爆仕様のものを設置する必要があるのでしょうか?
かつて汚水井戸の「暴乍」を目撃したことがある。(正しい二文字は隠されている:'())ある製油所の拡張工事中、作業中に発生した火花が油を含んだ汚水井戸に落ち、井戸内で爆発が起きました。その影響で井戸の蓋が吹き飛ばされましたが、連鎖的な爆発には至らず、人命被害もありませんでした。
隣の会社で、廃水槽に接続されているNaOH溶液の配管で溶接作業を行った際、配管は洗浄され、アルカリタンクも空にされていたが、ブラインドプレートが取り付けられていなかった;また、可燃性ガスの含有量検査も行われていない;その結果、作業時に廃水槽内の可燃性ガスが配管を通ってアルカリタンク内に入った;アルカリタンクが爆発する原因;幸い、人的被害はありませんでした
一度、汚水用のシールタンクが爆発し、防爆用の天井まで破れてしまったことがある~~~
靖江4-22の火災事故の原因も明らかになったという。請負業者がポンプ室の交換作業で配管の溶接を行っていた際、危険な作業の安全管理基準を深刻に違反し、作業現場の溝内の油分を除去せず、可燃性ガスの検査も行わなかった。その結果、溶接時の明火が現場の溝内の油分に引火し、火勢が急速に広がり、火災事故が発生した。 http://jiangsu.sina.com.cn/news/s/2016-05-11/detail-ifxryhhh1900702.shtml 排水溝は汚水を排出するためのもので、混入した油分は火災の危険性を高めます。これは汚水処理施設の危険性を示す典型的な事例です。
とても良い資料です。すでに水処理部門に送信しました。共有してくれてありがとう!
漬物用大桶で4人が相次いで中毒 6月27日午後3時半頃、涪陵区義和鎮の官塘漬物工場で清掃作業を請け負っていた石さんが、大桶に降りて洗浄作業をしようとした際、突然倒れてしまった。脇で見ていた作業員の陳某はこの状況を見て、すぐに他の2人に合図して順番に池に入り救助にあたったが、連鎖的な中毒が起き、4人とも次々と意識を失った。その後、人々によって救出され、涪陵急救センターに運ばれて救命処置を受けた。病院側が全力を尽くしたものの、石某と陳某は亡くなってしまった。他の2人も集中治療室で救命処置を受けているが、まだ危険な状態から脱していない。市衛生局の専門家が現場に赴き、原因を調査した。地元の**および関連部門はこの事態を把握すると、迅速に人員を組織して救急処置や後処理作業を行った。区の**指導者も報告を受けると直ちに病院に駆けつけ、中毒者を見舞い、死亡者の遺族を慰問し、適切な後処理を手配した。現在、中毒者及び犠牲者の家族の心情は比較的安定している。本日、涪陵区安全監督局の王副局長によると、同局はこの事故の対応に積極的に取り組んでおり、市衛生局の専門家も現場に急行して事故原因を調査しているという。涪陵区衛生局の袁姓の職員によると、石某ら4人は、漬物工場で有機物が腐敗して発生した硫化水素を吸い込んだことで中毒したという。
1998年10月1日午後1時45分、常熟凱蘭集団有限公司の汚水処理場で清水池の清掃作業中に硫化水素中毒が発生し、3人が死亡した。 事故の原因 1、直接的な原因:清水池内に過剰な量の硫化水素ガスが蓄積されていたにもかかわらず、それを排出処理しないまま、清掃作業員が適切な防護具を着用せずに無謀にも池内で作業を行ったことが、硫化水素ガス中毒を引き起こし、事故が発生した直接的な原因である。 2、間接的な原因:一つ目は、清水プールの清掃を行う作業員に安全意識が欠如しており、プール内から発生する有害ガスの危険性を十分に認識していないことである。彼らは会社が定めた清掃作業計画や手順に違反し、何度も水を流して汚物を排出し、有害ガスがないかを確認しないままプールに入って清掃を行った結果、中毒事故が起きたのである。二つ目は、労働者が救急知識を欠いていること。最初の人がプールに入った後に異常が発生した際、2人目は有効な個人防護措置を講じずに軽率にプールに入って救助しようとした。さらに問題なのは、二人が既に池の中に倒れ込み、強烈な腐卵臭が漂っていたにもかかわらず、長年清掃業務に従事してきた下水処理場の所長が、有効な個人防護措置を講じることなく、無謀にも池に飛び込んで救助しようとしたため、事態がさらに悪化し、三人が死亡するという結果になったことである。第三に、会社および設備保守部門の責任者たちは、清水槽から発生するガスの性質を十分に理解しておらず、その危険性の深刻さを認識していなかった。また、従業員が祝日に残業する際に違反行為や急ぎすぎる傾向が出ることも見過ごしており、不正な方法で槽を清掃することが引き起こすかもしれない重大な結果についても気づいていなかったため、教育や現場監視を怠っていた。四つ目は、事故が起きた日は気温が高く(31℃)、加速槽内での硫化水素の揮発が促進されたこと。さらに、槽の構造が不適切であったこと(長さ8.3メートル、幅2.2メートル、深さ2メートルで密閉型であり、上部には0.6m×0.6mの開口部しかなく、側面には出入り用のパイプが設置されているだけ)ため、硫化水素ガスが外に逃げず、大量に蓄積した。