製造工場内の汚水集排水溝の防食

2016-09-26View Original

Thread Content

汚水集積溝、酸性腐食、有機反応による残留汚染物などに、花崗岩を敷くのは良いでしょうか?グラスファイバー製の槽を使ってもいいですか?耐腐食タイルを使ってもいいですか?他にも条件を満たす指導がありますか。ありがとう。
Reply #22016-09-26
グラスファイバー製の槽が良いですし、または集水溝にはエポキシ樹脂の防食層を塗るとよいでしょう。
Reply #32016-09-26
鋼製の内張りにテフロンを使用するか、防食塗料を塗装することで、問題をうまく解決できます
Reply #42016-09-26
では、グラスファイバー製の成形槽を作りましょう。
Reply #52016-09-26
皆さんはアルカリ液に触れることがありますか?グラスファイバーはアルカリに弱いので、耐酸性のレンガを使用すると良いです。私たちは耐酸性レンガを敷いています。こちらの廃液には硫酸や塩酸が含まれていますが、効果は非常に良いです。優秀な施工業者を見つければ、より美しく仕上がります
Reply #62016-09-26
有機排水と酸性排水は分けるべきです。有機物はステンレス製の箱を用いて個別に回収し、酸性排水はエポキシ製の溝を利用して回収することができる。
Reply #72016-09-27
汚水集積溝には、耐酸性のタイルを内張りにする方が適しています。コストが安く、メンテナンスも容易です。他にも耐酸性の材料はありますが、コストはやや高くなります
Reply #82016-09-27
集水溝のガラスには、エポキシ樹脂の防食層が塗られている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.