CS3000はどうやって電気加熱を制御するのか

2016-05-14View Original

Thread Content

この投稿は最後にjl1502によって2016-5-14 14:20に編集されました。横河CS3000で電気加熱をどのように制御するのか、どのようなハードウェアが必要なのか、また制御にはどの機能ブロックが使われるのでしょうか? 加熱回路にはソリッドステートリレーが使用されており、主に一定の温度で安定して制御するためです。
Reply #22016-05-14
よくわからないので、助けられないかもしれません :)
Reply #32016-05-14
電気加熱は一般的に電気部門で制御され、220Vが供給されます。現場には現地盤があり、温度警報値を設定できます
Reply #42016-05-14
電気加熱の制御は主にサイリスタを制御するもので、電流信号と電圧信号の両方があり、PID機能ブロックが必要であり、調節弁の制御に似ている
Reply #52016-05-14
この投稿は、2016年5月14日19時46分にnormalboyによって最終的に編集されました。組立機器の電気ヒーターは一般的にこのような仕組みで、制御センターからもこの現場盤を通じて電気ヒーターを制御でき、またその現場盤の故障情報もフィードバックされます。通常はデジタル接点信号、つまりDI/DOです。もし遠隔加熱温度設定信号がある場合は、AOも必要になるかもしれません。 普段はこれらの機能は現場の盤で自分たちが実装している。
Reply #62016-05-15
もし今、DCSで実装したいとしたら?こちらに電気式のヒーターがありますが、現場にはコントローラーがなく、すべてDCSに接続されています。どうやって制御すればいいのかわかりません
Reply #72016-05-15
電気加熱装置は温度制御器をセットで提供し、ヒーターの温度が温度制御器にフィードバックされ、サイリスタによる電力が加熱棒に供給されることで、電気加熱の電力制御回路が構成される。では、DCSの4-20mAによってどのようにして電気加熱の電力を維持するのか? DCSの制御ループについては、検出温度は「加熱される」媒体の温度であるべきで、このTICの出力が温度コントローラーに設定値として送られます。
Reply #82016-05-16
DCSはパルス信号を出力して、ソリッドステートリレーを連続的にオンオフさせ、温度を維持することができるのでしょうか? もしあるとしたら、それはどの機能ブロックでしょうか。
Reply #92016-05-18
これは試したことがないけど、少し難しいと思う。伝統的には、ヒーターを使って空気を加熱する場合、出口の空気の温度が制御すべき指標となり、ヒーター自体の温度は空気の温度を維持するための前提条件となります(例えば、ヒーターが600度を維持していれば、空気の温度は200度前後になります)。したがって、ヒーターロッドの温度制御は温度調節器によって行われ、温度調節器の連続出力がサイリスタで出力を調整する(線形な出力関係と見なすことができる)。 そして、空気の温度TICはDCSで制御可能であり、シリーズ回路と見なすことができる:空気TIC---シリーズ----ヒーターのTIC(温度コントローラー)、まずヒーターの温度を制御する。 ソリッドスイッチの「オン・オフ」で出力を制御すると、空気温度には遅れが生じる(個人的な解釈)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.