2016-05-16View Original

Thread Content

初心者の質問です。インバーターは、モーターの電流をアナログ信号として出力できるだけでなく、モーターの動作状態や故障などのデジタル信号もDCSに出力できるのでしょうか?また、モーターやポンプにおいて、インバーターの入力端子に接続できるデジタル信号にはどのようなものがあるのでしょうか?:(
Reply #22016-05-16
インバータの入力制御端子と出力制御端子を利用すれば、オーナーが求める要件を満たすことができます。 インバーターには、基本制御入力端子とプログラマブル制御入力端子があります。 基本的な制御端子で、デジタル信号には:正逆転、停止、ポイントオン、リセット、自由回転コマンド、制御電源補助入力などの端子があります。アナログ量には、周波数設定用ポテンショメーターおよび電圧・電流入力端子、PID制御のフィードバック信号がある。これらの端子は、規定通りに配線すればよいだけです。これらの端子の機能はインバーターが出荷される際に既に設定されており、変更することはできません。 プログラマブル入力制御端子により、インバーターは数十種類もの制御信号を受信でき、ユーザーは現場のニーズに応じてこれらの端子の機能を設定することができます。 インバータの外部出力制御端子には、アナログ出力、パルス出力、トランジスタ出力、コンタクト出力の4種類があります。 1.シミュレーション出力は直流電圧信号(例:0~10V)ですが、1つのデータのみを監視でき、つまり出力周波数、出力電流、出力電圧、出力トルク、入力電力、PGフィードバック値、PIDフィードバック値などのパラメータの中から1つだけを選んで表示することができます。 2.パルス波形出力はトランジスタによるパルス電圧出力で、監視信号の内容はアナログ出力と同じです。 3.トランジスタ出力はプログラム可能で、各出力端子の具体的な用途は設定によって決定できる。トランジスタのコレクタをオープン回路として使用し、動作中、周波数到達、周波数検出、アナログ周波数設定信号の断線検出、過負荷警報など、数十種類の監視信号を出力する。 4.コンタクト出力は、インバータ内部のリレーによってコンタクト信号を出力するもので、コンタクト出力端子の中にはプログラム可能なものもある。このような出力端子はほとんどが直流低電圧回路でのみ使用できる。一部のインバータには、オプションで信号出力リレーが搭載されており、異常時に動作するか通常時に動作するかを選択できる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.