防爆ホースの問題

2016-05-18View Original

Thread Content

皆様、助けてください。当社には甲種防爆工場として分類される4つの作業場があります。作業場内の電気機器への配線は、ほとんどがケーブルトレイから引かれています。ケーブルトレイから機器までの配線は、以前はすべて亜鉛メッキ管を使用していましたが、ある供給業者が「防爆ホースは不要で、単なる無駄遣いだ」と言ってきました。実際、防爆ホースを使用することが義務付けられているという明文の規定はあるのでしょうか。当社の機器はほとんどが防爆仕様で、入線部は防爆グラムで密閉されています。防爆ホースや亜鉛メッキ管がなければ問題ないでしょうか?
Reply #22016-05-18
亜鉛メッキ管を使うと、見た目が整っているように見えます。室内であれば、本人は防爆ホースを使わない傾向にあり、電化製品のケーブル取り付け部にはケーブルシールジョイントを使用する方が、防爆ホースよりも密封性が高い。
Reply #32016-05-18
ブリッジから機器の接続部までが密閉されていることを保証できれば、防爆ホースは不要です。
Reply #42016-05-18
当社では以前はすべて防爆ホースを機器に直接接続していましたが、密閉性は明らかに悪かったです。今、この問題に気づきました。純粋な隔爆型の機器の場合、防爆ホースと機器を接続するには防爆型のグランドが必要であり、電線をそのまま露出させると電線に悪影響を与えるのではないでしょうか。当社では有機溶剤を多く使用しています。
Reply #52016-05-18
調べてみてください:「爆発および火災の危険がある環境における電力設計規範」GB50058-2014
Reply #62016-05-18
亜鉛メッキ管で十分です。接続部の過渡部分は、防爆フレキシブルチューブを使って接続できます :)
Reply #72016-05-21
ブリッジケーブル自体は密閉されていないので、機器との接続部を密閉しておけば問題ありません。ブリッジケーブルとの接続部は、密閉する必要はないようです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.