ロスモント3101超音波液面計のジャンプについて

2016-05-18View Original

Thread Content

現場にある地坑でロスモント3101の超音波式液面計が使用されており、これまでは問題なく動作していました。しかし、隣にある水ポンプにインバーターが取り付けられてからは、インバーターが起動するたびに液面計の値が乱れるようになりました。これはどういうわけでしょうか?液面計のパラメータを設定することで干渉を排除できますか?皆さん、アドバイスをお願いします!急ぎです!!!
Reply #22016-05-19
これは干渉によるもので、シールド接地をしっかり行ってもダメな場合は、別の液面計(例えば挿入型液面計)に交換することをお勧めします.....
Reply #32016-05-19
線のシールド層を接地して、効果があるか確認してみてください
Reply #42016-05-19
制御室でのケーブルシールドの接地状況を確認してください。
Reply #52016-05-19
これは周波数変換による干渉で、パラメータでは制御できません。まずは液面計の信号に絶縁ゲートを接続してみてください。それでもダメなら、220Vを24Vに変換する電源モジュールを用意して、液面計に別途電力を供給しましょう。解決できるはずです。私はそのような状況に遭遇したことがあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.