PKSC300 バルブ制御の問題

2015-11-25View Original

Thread Content

PKSC300システムで、切断バルブ1台が制御できない状態です。この電磁弁は開かず、操作インターフェースには「uncommanded」と表示されます。現場でのチェックではフィードバック信号は正常で、電磁弁の出力用ファイバも切れていませんが、それでもバルブを制御できません。電磁弁に電力が供給されていないようです。これに遭遇したことがある方はいますか?
Reply #22015-11-25
uncommandedとは、スイッチの指令が与えられたにもかかわらず、指定された時間内にバルブが所定の位置に到達しなかったことを意味するはずです。 提案:①対応するチャネルに出力があるか確認してください。(CBで確認できるほか、マルチメーターで測定することもできます)②対応するリレーのコイルに電圧がかかっているか?(リレーのインジケーターライトを確認できます)③対応するリレー接点に電圧はありますか?(マルチメーターを使えば判断できる)④回路の中間接続部に電圧はあるか?(マルチメーターを使えば判断できる)⑤対応する電磁弁に電圧はあるか?(マルチメーターを使えば判断できる)⑥対応する電磁弁の空気供給源は正常か?
Reply #32015-11-25
バルブが固着して動かなくなる、こんなことは起こり得ますか?
Reply #42015-11-25
はい、指定された時間内に対応するスイッチの位置についてフィードバックがなければ。Uncommondが現れます。だから最も重要なのは、一歩ずつチェックして、問題がどこにあるかを見つけることです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.