SCRやSNCRによる脱硝後の煙ガスの温度はおおよそいくらですか?あるいは、どれだけ下がるのか?
Reply #22016-06-02
この投稿は最後に18515157663によって2016年6月2日15時10分に編集されました。SCR触媒反応は発熱反応ですが、排ガス中のNOx濃度は非常に低いため、反応による温度変化は無視できます。また、システム内で煙の温度が下がる原因は、システムの断熱・放熱および希釈用空気量による吸収によるもので、経験上その温度低下は約2~4℃程度です。煙ガスの温度は脱硝反応器を通過する際の温度上昇量とシステムの熱損失がほぼ相殺されるため、設計時には無視してもよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.