この投稿は、2016年5月25日12時37分に68589544によって最終的に編集されました。bg10.png タイプ:討論問題 題目:【緊急対応知識】化学プラントの停電時はどう対処するか? ディスカッションの問題には正解はなく、装置が異なれば処理方法も異なるため、処理の原則と安全上の注意点に焦点を当てて説明します。深い議論には10財富の報酬が与えられます。 ディスカッションテーマ、2日間開放!
化学プラントの自動制御システムには必ずUPS電源が備わっており、動力電源がなくなっても制御システムは機能し続ける。通常、インターロックシステムが所定の手順に従って停止する。まず、材料の供給を遮断し、関連するバルブを閉じる必要があります。
化学工場の停電対応の原則は、できるだけ早く故障箇所を特定し、停電の原因を突き止め、迅速に故障を修理して、最短時間で送電を再開することです。
突然の停電により、運用担当者は速やかに停電対応の緊急計画を起動し、計画で定められた手順に従って対応した。
化学工場の停電による被害と対処法: ①化学工場のA線およびB線の両方が同時に停電すると、主要変電所の1#および2#の主変圧器も同時に機能を失い、すべての高圧・低圧電気機器が停止してしまいます。これにより生産に深刻な影響が及び、火災や爆発事故が発生し、人命の損失につながる可能性もあります。 ② 化学工場の甲線および乙線のうち、一方の回線が停電して点検が行われている間、もう一方の回線は35KV300のバスバースイッチを介して1#および2#の主変圧器で運用されている。これにより通常の生産には支障は出ないものの、生産の安全性が低下するため、点検が終了した後は特別な事情がない限り、回線の送電を遅らせることは決して許されない。単線の停電は通常の生産に影響を与えず、人的・設備的な事故も発生しないため、緊急対応措置は講じません。 ③化学工場において、6KVⅠ、Ⅱのバスが停電した場合の被害は、銅杏助甲線と乙線の両方が同時に停電した場合の被害と同じです。 ① 化学工場の6KVⅠ、Ⅱバスのいずれかの区間で停電が発生した。1#、2#の主送風機のうち1台が停止すると、触媒装置の生産に乱れが生じ、深刻な場合は停止に至ることもある。 知識ポイントの拡張:化学工場の停電対応原則:化学工場の停電対応原則とは、できるだけ早く障害箇所を特定し、停電の原因を突き止め、迅速に障害を修復して、最短時間で電力供給を再開することです。
1、直ちに工場本部および電気技師に連絡する。 2、蒸気加熱を停止する、3、負圧装置で真空を維持し、真空度がゼロに近づいたら排気する。 4、正圧装置では安全装置(安全弁など)の状態を注意深く観察し、過圧時には手動で圧力を解放すること。 5、コンデンサー内の水は残しておくようにし、できるだけすべてがサイフォンで流れ出たり、給水口から戻ったりしないようにしてください。 、、、、、、、
装置を緊急停止させ、要所に人員を派遣して圧力の伝播を防ぎ、緊急に排気を行う
20万トンの硫黄製酸装置が停電した場合、まずタービンの直流油ポンプが起動しているかを確認し、循環酸タンクの液面が過剰に高くないかをチェックし、ボイラーの水位も確認する。必要であれば、蒸気往復ポンプを使って水を補充する