Thread Content
皆さん、装置の補助燃焼室に関するコツや方法はありますか?? 今日、補助燃焼室の常時点灯用のランプを点けようとしたのですが、4回目でやっと点灯しました。そこで、空気の流量や圧力、ルーバーの開度、一次空気と二次空気の比率など、何かコツがあれば教えていただきたいのですが
オーナーの補助燃焼室の構造形式はどのようなものですか?通常のものですか、それとも低損失のものですか?
この投稿は、2016年5月26日12時15分にhean*n2007によって最終的に編集されました。低圧損助燃室の場合、点火する前には通常、一次風と二次風のバッフルを二次風側に設定し、一次風はほとんど流れません。ルーバーは適切な開度を保てばよく、一次風の流量が非常に少ないため、ルーバーの開度が一次風の流量に与える影響はほとんどありません。燃料ガスの供給量もやや多めにしても問題ありませんが、過度に多くするべきではありません。もし御社でポイントスパーク方式を採用している場合は、以下の点を確認する必要があります:1. 当社の方法ではまず点火銃を取り出し、炉の外で電気スパークによる点火が可能かを試します。通常は点火スイッチを継続的に押し続けることで放電が続き、ガスを調整して炎の長さを設定します。炎の長さはまっすぐでしっかりした状態になるように調整することを推奨し、ガス用手動バルブ(ボールバルブ)の開度も記録しておきます。 2. 火見窓(火検出器がない場合)の角度に問題がないか確認し、角度が合っていないと炎が見えにくくなります; 3. 点火棒の挿入深さを確認する(これは要するに点火棒の長さが影響する)。一部の点火器では、点火棒がガス管の出口から遠すぎるため、スパークはガスにしか触れず空気には触れられない。これにより点火に直接影響が出たり、全く点火できなかったりすることがあり、このようなトラブルは既に発生している。 4. 点火前には土製のたいまつを点火する必要がある(装置によっては点火せず、燃料ガスの分析データで判断するものもあるが、個人的にはガスシステムが安定していれば条件を満たしていると考える)。ガス中の水分がなくなり、土製のたいまつの火が炎から離れても自立して燃え続けるまで待つ。 5. 私が言った風とガスの比率に従って風量を調整し、通常は低圧損失の補助燃焼室では5KPa程度で点火しても問題ありません。取り外したイグニッターの出口から炉内圧力を確認することができます。 6. 点火装置を取り付け、点火し、ガス手動バルブを炉外の試験用位置まで開く。 以上が、私たちの炉の点火時の操作の大まかな流れです。点火する際は一度で着火しますので、参考にしてください。
ありがとうございます。昨日は燃料ガス中の空気と水分を置換するために土製のトーチを使用しました。今朝は燃料ガスが補助燃焼室に入る部分のブランクを取り外した後、再び土製のトーチを使って置換を行いました。ただし、常時点灯用のトーチを点灯させる前に二次風を最大限に開き、ルーバーは15%開放し、浄化用空気の圧力は3キログラム、補助燃焼室の圧力は20kPaでした。4回試してようやく点灯しました
補助燃焼室の圧力はやはり少し高い。(また、土製のたいまつを注文する際は、地面が割れないように事前に水を撒いておくことをお勧めします)
以前は触媒を扱っていて、毎回の補助燃焼室は運任せの感じでした。硫黄に切り替えると、自動点火システムは完璧に点灯する!
あなたのような触媒の達人が硫黄炉を操作するなんて、朝飯前でしょう
今では触媒を用いた補助燃焼室の自動化が進んでおり、かなり良くなっています。
兄弟、過分なお世辞ですよ。触媒式の炉と硫黄式の炉を詳しく比較してみると、相対的に硫黄式の炉の方が、ノズルから点火プロセス全体の設計までがより合理的で、ほとんど人の手を要しません。プログラム制御によって自動的に進行し、一気に正確に行われるのです! 職種を変えると、多くのことを再び理解する必要があります。考え方を変えて問題を見直すと、たくさんの新しい発見があるでしょう!