渦街流量計の一部データは遠隔送信されず表示されない

2016-09-01View Original

Thread Content

当社の渦街流量計では、制御室には瞬間流量のみが表示され、累計量や圧力、温度は一切表示されません。計器内部の何かが壊れているのでしょうか
Reply #22016-09-01
なんだか話し方がめちゃくちゃに感じるけど、渦街流量計に現場の温度・圧力補正機能が付いていて、累計計を使ってデータをメインコントローラーに送信しているということですか?もしそうなら、おそらく現場の累計計の電源が切れてしまい、温度や圧力の累計値が表示されないのでしょう。一つずつ原因を排除していきましょう。まずは外側の現場計器が正常に表示されているかを確認してください。もし正常に表示されていれば、キャビネット内の部品の動作状態をチェックし、その後設定状況を確認しましょう!この考え方に従えば、問題のある箇所を確認できます
Reply #32016-09-02
うんうん、明日チェックしてみるよ
Reply #42016-09-02
温度や圧力が積算計にのみ入力され、DCSに出力されていない可能性もあります。温度・圧力補償はDCSで行うのか、現場で行うのか。DCSで行う場合はチャネルやケーブルの問題かもしれませんが、積算計で行う場合は……DCSに表示されないのはごく普通のことではないでしょうか?
Reply #52016-09-03
データ伝送方法についての詳細な説明はありません。どこが原因か判断できません。元々あった信号が突然なくなった。やはり、最初からあなたには気づかれていなかったのです。一般的に渦街で信号が送信される。瞬間的な流量のみになる。もちろん、特別な要件がある場合は他のデータをアップロードすることもできます。
Reply #62016-09-24
一般的なメーカーの渦街式流量計は、温度・圧力補正を施した後の流量信号のみを出力し、温度や圧力の信号は得られない。温度と圧力は圧力変換器や温度計から信号を取得する必要があり、累積流量はDCSシステム内で瞬間流量に基づいて計算される
Reply #72016-09-24
ただし、可能なものもあります。使用する通信プロトコル次第です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.