皆さん、この文章はどの規格の何条から来ているか見てみましょう???当ててみて!!
Thread Content
皆さん、この文章はどの規格の何条から来ているか見てみましょう???当ててみて!! 下記の通り、機器の配置を行う際には、建設、メンテナンス、操作、消火のニーズに応じて、必要な通路やスペースを総合的に考慮して設置する必要がある。装置の内部では、アプリケーション用の道路によって、面積が10000m2を超えない機器や建物のエリアに分けられている。合成繊維装置のエステル化重合、紡糸、および後工程工場の敷地面積が10000m2を超える場合、その両側に通路を設けなければならない。装置内の主要な車両通行路は、工場の道路と接続されるべきである。 (l)装置の消防通路の設置は、以下の要件を満たすものでなければならない:l)装置の幅が60mを超える場合、装置内に貫通式の消防通路を設けなければならない; 2)装置の幅が60m以下であり、かつ装置の両側に消防通路がある場合は、貫通式の消防通路を設ける必要はない。装置内の非貫通式道路には、Uターン用のスペースを設けるべきである。 3)道路の幅は4m未満であってはならず、道路の法面にある管架と路面の端との間の距離は1m未満であってはならない。また、路面内での曲がり半径は7m未満であってはならず、路面の天井高さは4.5m未満であってはならない。 (2)点検通路は、機動式点検用機器の道路幅、曲がり半径、負荷耐力の要件を満たし、かつ機器の点検用吊り込み口へと通じていなければならない。 (3)装置内の主要な車両通行路、消防通路、点検通路は一体化して設置すること。 (4)操作通路は、生産操業、巡回点検、小規模な修理などの頻度や操作ポイントの配置に応じて決定する。 (5)装置内の通路の最小幅および最小天井高さの要件は、表5.1.47に示すとおりである。 装置内通路の最小幅および最小天井高通路名 最小幅/m 最小天井高/m
通路名 最小幅/m 最小天井高/m
消防通路 4.0① 4.5①
管廊下のポンプエリア用点検通路 2.0(3.0) 3.0(3.3)
主要な車両通行通路 4.0(6.0)② 4.5(5.0)②
操作用通路 0.8 2.2
補助的な車両通行通路 3.0(3.5) 3.0(4.5)
注:①大型の機械が通過する可能性がある装置の場合、主要な車両通行通路の幅および天井高の要件は表5.1.47に準ずる。 ②表中の括弧内の数値は、化学工業業界の規格によるものです。