屋外消火栓の型番SS150/80-1.6は、それぞれどのような意味を持っているのでしょうか?

2016-06-05View Original

Thread Content

屋外消火栓の型番はSS150/80-1.6です。質問ですが、上記の各文字や数字の意味は何でしょうか? 数字80は何を意味していますか?まさか、消火銃の仕様を表しているのでしょうか?しかし、調べてみたら、80ミリメートル口径の消火銃はなかったんですか?
Reply #22016-06-05
:SSは地上式消火栓を表し、150/80は入口の口径が150mm、出口の口径が80mmおよび150mmであることを示し、1.6は公称圧力が1.6MPaであることを意味します。この規格の消火栓はあまり使われず、一般的には65mm口径です。
Reply #32016-06-05
質問:口径80ミリメートルの消火ホースは、あまり使われないのですか?やはりこの規格はないのですか?
Reply #42016-06-05
移動式消火用ホースの口径は一般的に80mmです。また、通常の消火栓には2つの出水口があり、1つは80mm、もう1つは65mmです
Reply #52016-06-05
あります。消火栓の出口、消火ホースの接続口、消火銃の接続口の口径は統一されなければなりません。80、65、50の3種類があります。
Reply #62016-06-06
SS150/80-1.6——屋外地上式消火栓、吐出口径は150および80、公称圧力は1.6MPa:)
Reply #72016-06-06
私たちの屋外にある消火栓はすべてこのタイプで、DN80からDN65に変換するアダプターが必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.