PLCプログラミングの問題 パルス検出

2016-06-16View Original

Thread Content

現在、軸の過速度を検出するアラーム装置があり、パルスはS7300のDIモジュールに入力される(入力遅延は最大4.8ms)。正常時には幅30ms、周期1sの信号が受信されるが、故障時にはパルス周波数が上昇し、幅と周期もそれに応じて変化し、最終的には幅が5ms、周期が160msになる。 プログラムを使って故障時にアラームを出すにはどうすればよいでしょうか?アプローチだけで構いません。どのような命令が必要でしょうか? また、システムのパルスキャプチャ機能を有効にする必要があるか、そしてフィルタ時間を短くするべきかどうかも考える必要があります
Reply #22016-06-17
あなたの300のDIモジュールは、300のCPUに接続されているのですか、それとも400のCPUに接続されているのですか? プログラムの実行サイクルを考慮する必要があります。ob1の場合、必ずしも毎回5ms未満になるとは限りません(具体的にはプログラムの実行状況次第です)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.