HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

窒素封入タンクの呼吸弁の選定

2016-06-20View Original

Thread Content

窒素封入が必要なタンク(貯蔵タンクまたは中間タンク)において、呼吸弁は片方向式か両方向式を選ぶべきか?
Reply #22016-06-20
できれば双方向にできると良く、排出のためにタンクが負圧になるのを避けられます~
Reply #32016-06-20
{:3_49:}窒素で密封してしまえば、一方通行になるだけじゃないか。排気できさえすればいいんだろう?吸気されるのは窒素だからな
Reply #42016-06-21
自力式調節弁に故障があると、空気が入ってこなくなりますよね。
Reply #52016-06-25
空気をタンク内に両方向から入れることができ、そうでなければ一方方向のみ。 窒素シールの故障が心配な場合は、二重のガス供給源を設置できます
Reply #62016-06-25
一方向、開放システムは二方向だ
Reply #72016-07-29
呼吸弁+窒素シール時は排出のみで、圧力が下がると窒素が補充される
Reply #82016-07-29
シングルチャンバーバルブを1つ設置し、さらに少し高い開放圧力の呼吸バルブを1つ設置するのが最善です;圧力が単一呼出弁の設定圧力に達すると、単一呼出弁を通じて排気吸収システムへ排出される;もし単一の排出弁に故障が生じ、圧力が呼吸弁の設定圧力まで上昇した場合、呼吸弁を通じて圧力を外に排出し、タンク内の圧力が設計圧力を下回るように保つ。外部に物質を排出する際、窒素シールシステムがタンク内に窒素ガスを供給します。しかし、窒素シール調整弁に不具合が生じると窒素ガスの供給がスムーズに行われず、物質が絶えずタンクから出ていくためにタンク内の圧力が呼吸弁の設定圧力まで下がると、呼吸弁が空気を吸い込んでタンクが萎んでしまうのを防ぎます。
Reply #92016-12-05
窒素シールシステムを設置する際には、一般的に窒素排出弁、窒素シール弁、排気弁が装備され、窒素シール弁はシステムが負圧状態になったときに窒素ガスを供給する役割を担います;窒素排出弁は、システムが過圧になったときにシステム内のガスを排出するものです;排気バルブの作動圧力は窒素排出バルブよりわずかに高く、過圧時の二次排出機能を果たします;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.