PLCのアナログ入力モジュールはアクティブかパッシブか?

2016-06-20View Original

Thread Content

現場にある一部の計器は、PLCに4~20ミリアンペアをフィードバックしており、受信側は間違いなくアナログ量モジュールです。そこで質問なのですが、その24ボルトは誰が供給するのでしょうか?すべて2線式の計器なのに、アナログ入力モジュールでは24ボルトが検出されません。
Reply #22016-06-20
もし2線式の計器であれば、見てみてください。制御室にはセーフガードや信号分配器のようなものが使われていません。もしそうしたものがあるなら、電源はそれによって供給されているのです
Reply #32016-06-20
現場トランスミッターの24V電源は、24V直流電源から直接供給されるべきであり、その電源は4–20mA回路に直列に接続される。
Reply #42016-06-20
もしあなたがシーメンスの7KF02モジュールなら、側面にあるジャンパースイッチの小さな四角形を調整する必要があります。
Reply #52016-06-20
一般的には、専用の24V電源で動作します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.