石油化学規則によると、すべての可燃性液体タンクに安全弁を設置しなければならないのでしょうか?

2016-06-28View Original

Thread Content

石油化学規則によれば、可燃性液体が加熱されて膨張し、設計圧力を超えた場合には安全弁を設置しなければならない。では、すべての可燃性液体タンクにおいて、火災時の加熱による膨張を考慮し、つまりすべての可燃性液体タンクに安全弁を設置する必要があるのでしょうか??
Reply #22016-06-28
圧力容器のみが必要で、常圧容器には必要ありません。固定式天井も内浮き式天井もない
Reply #32016-06-28
では、結局火災の可能性は考慮すべきなのでしょうか?通常は圧力容器に該当しないが、火災時は分からない
Reply #42016-06-28
高・中・低圧安全弁、常圧呼吸弁
Reply #52016-06-29
あの大英雄、呼吸弁は火災時の圧力解放に使えますか? 安全弁による圧力解放と本質的な違いは何ですか??ありがとう!
Reply #62016-06-29
呼吸弁は、大気への直接排出、消火器、その他のシールシステムを備えることができます。 具体的には資料を調べなければなりません。
Reply #72016-06-29
やはり自分で基準を探す方が知識が身につきます。:lol
Reply #82016-06-29
タンクの最大運転圧力は0.1MPaを超える
Reply #92016-06-29
主に加熱後に急激に量が増える液体を考慮し、一般的な液体タンクには安全弁は不要である
Reply #102016-06-29
でも、液体の上部には気相空間があるでしょう?
Reply #112016-06-29
常圧タンクでは、通常、タンク内の圧力は窒素シールと呼吸弁によって調整され、安全弁を設置する必要はありません。火災時には、石油化学規制により、燃焼しているタンクの壁面から1.5D(タンクの直径)の範囲内にある隣接するタンクを冷却することが求められる(もちろん、この冷却は主に過度な高温がタンク壁の強度に悪影響を与えるのを防ぐためである)。また、通気弁を設置していてもタンクの過圧化は起こらず、安全弁を設置する必要もない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.