民間建築と道路沿いの防火距離の基準はどのくらいですか?

2016-06-29View Original

Thread Content

民間建築と道路沿いの防火距離の基準はどのくらいですか? 民間建築と倉庫、貯蔵タンクの防火間隔の基準はどれくらいですか?
Reply #22016-06-29
これには関連する基準があるはずです。百度バー!!!
Reply #32016-06-29
5メートルか10メートルと言われて、その数値に従って設計できますか?設計の根拠は何ですか?ハイユーの答えですか?そんな風にデザインして、できあがったものがいくらの価値があるというのか、誰をだましているんだ
Reply #42016-06-29
GB 50016-2014『建築物の防火設計規範』を調べてみてください
Reply #52016-07-01
建規第3.4.1条には民間建築物と工場との間の防火間隔が、第3.5.1条および第3.5.2条には倉庫と民間建築物との間の防火間隔が、第4.2.1条には民間建築物とタンクエリアとの間の防火間隔が、第5.2.2条には民間建築物同士の防火間隔が定められている。 また、3.4.12は建物と工場の囲い壁であり、7.1.8条第4項は建物と消防用道路との距離です。 その他にもいくつか条項があり、具体的な状況に応じて検討する必要があります。いくつかの条文はかなり断片的です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.