質問です。圧力配管の安全技術監査について

2016-07-05View Original

Thread Content

当該区域において、配管や圧力配管に関連するのは、暖房・空調用の蒸気配管が数本あるだけで、温度は200℃、直径はDN50以上、圧力は1.0MPaであり、20801規格に準拠します。また、熱工学用の配管は工業用配管の範疇には含まれません。では、グレーディングはどのように計算されるのですか?20801のGC2に基づくのでしょうか? また、TSG D0001-2009において、圧力配管は第2条で次のように定義されている。本規程は、以下の条件をすべて満たすプロセス装置、補助装置、および境界区域内の公共工程に属する工業用配管(以下「配管」という)に適用される:(一)最高作動圧力が0.1MPa以上(表圧、以下同じ)のもの; (二)公称直径(注1)が25mmを超えるもの; (三)輸送媒体がガス、蒸気、液化ガス、標準沸点以上の最高作業温度を持つ液体、または可燃性、爆発性、毒性、腐食性のある液体の場合。 元の労働省の「圧力配管の安全管理及び監督規定」と、品質検査総局の「圧力容器・圧力配管の設計許可規則」TSGR1001-2008における定義によれば、工業用配管とは、企業や事業所が所有し、プロセス媒体を輸送するために使用されるプロセス配管、公共施設用配管、その他の補助配管を指す。 では、こちらの大規模プロジェクトは石炭化学プロジェクトであり、公共用配管というのは主に工程で使用される水や汚水を指すと思われます。では、私たちが扱う空調配管は、果たして圧力配管の範疇に含まれるのでしょうか。また、特別検査機関による設置監督検査を受ける必要があるのでしょうか。 現在は報告が必要であることが明確に求められていますが、学習の目的もあり、熱工学用の蒸気配管が圧力配管の監視検査の対象に該当するかどうかをお伺いしたいと思います。
Reply #22016-07-05
新しい特殊機器の目録を参照してください
Reply #32016-07-05
最新の特殊機器目録によると、圧力が0.1MPaを超え、管径がDN50以上の蒸気配管は圧力配管に分類される。20801に基づく圧力配管の分類では、この蒸気配管はGC2クラスに属します。
Reply #42016-07-06
圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上であり、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性、爆発性、毒性、腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体で、かつ公称直径が50mm以上の配管と定められている。公称直径が150mm未満で、かつその最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。そのうち、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律・規制に従って行われるべきである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.