循環水ポンプの問題についての意見交換

2016-07-13View Original

Thread Content

こちらの空気分離循環水ポンプは2期に分けて設計されており、同時に他の圧縮機にも水を供給しています。余裕は十分にあります。当初は周波数を変更しようと考えましたが、一つ問題がありました。循環水ポンプの周波数を変更すると圧力が大幅に下がってしまうのです。遠心式のものはどうしても周波数変更ができないのでしょうか? また、初期運転時の空気圧縮機の圧力は0.3MPaでしたが、現在は圧縮機への給水量を調整したことにより圧力が0.36MPaまで上昇したため、循環水ポンプの減圧処理を行う予定です。それでは、一つ質問があります。循環水ポンプの出口を閉じる方が効果的なのか、それとも空気圧縮機の前の循環水回路を開放する方が効果的なのか、どちらでしょうか? また、循環水ポンプの周波数を変更することは可能でしょうか?
Reply #22016-07-13
一般的な循環水ポンプの出口バルブは全開にする必要はなく、性能曲線と圧力を確認し、ポンプの出口圧力が設計圧力になるようにする。システムの圧力が高い場合は、各熱交換器の戻り水バルブの開度を大きくしてもよい。
Reply #32016-07-14
循環水ポンプの出口バルブを調整し、バイパスバルブを微調整する(DCSまたはPLCでパラメータを設定して調整可能)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.