PT100をデジタル表示器に接続すると常に振動するのはなぜですか?

2016-07-18View Original

Thread Content

この投稿は最後にchenyan4244によって2016年7月18日10時40分に編集されました。すべてティエンカン製で、常に変動しているわけではありません。数分から数時間は正常な状態のこともあれば、絶えず変動し、温度が1秒間に数度も上下することがあります。マルチメーターで抵抗値を測定するとかなり安定していますが、抵抗値にも0.1~0.2の変動があります。デジタル表示器の問題だと考えて新しいものに交換しましたが効果なく、デジタル表示器のノイズ対策も最大に設定しましたが改善せず、新しい熱抵抗体に交換してもダメでした。中間の配線は長さが3、4メートルしかなく、測定しても問題ありませんでした。達人にお聞きしたいのですが、この問題はどう解決すればいいでしょうか?
Reply #22016-07-18
振動を確認するときに、現場の計器が振動していないか見てください。もし振動しているようなら、配線を再接続してください。また、メーカー純正の接続ケーブルも引っ張ってみてください
Reply #32016-07-18
糸の端はとっくに再接続されているし、反応釜の作業中は間違いなく常に振動がある
Reply #42016-07-18
では、工芸を調べてみましょう!材料が気化したのかな、もともと液体を測定していたものが気体状に変わったんだ。これは私も経験したことがある、工程が安定すれば大丈夫だ
Reply #52016-07-18
いや、同じ材料を使っていて、反応が安定している状態では、温度の上昇や下降も正常です。しかし、1秒間に数度も温度が変化するような場合は、それは故障による変動と見なし、正常ではありません
Reply #62016-07-18
線を確認して、工程に問題がなければ新しいものに変えてみてください!あまりお金がない
Reply #72016-07-18
接地をチェックし、温度変化を確認して、セーフガードを交換します。次に別のものに交換し、最後にサーミスタも交換して、一つずつ問題を排除していきます
Reply #82016-07-18
1 pt100 3線式 2 デジタル表示器の目盛り番号も3線式。 726あれば、処理がずっと楽になります。
Reply #92016-07-18
温度変化ではなく、セーフガードもなく、DCSにも接続せず、そのままデジタル表示器に直結して表示される。小規模な工場では一般的にこのような仕組みだ
Reply #102016-07-18
確かに三線ですが、それで、どう処理すればいいのでしょうか?教えてください。一日中悩んでいます
Reply #112016-07-18
サーモレジストと表示計を交換したのに、やはり同じ問題が出る。配線も一緒に交換してみてください。それでもダメなら、工程に何か問題がないかしっかり見てみる必要があります.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.