規格によると、機器キャビネットルームと制御室を一緒に(仕切りのない同じ部屋内で)設置してもよいのでしょうか??

2016-07-19View Original

Thread Content

規格によると、機器キャビネットルームと制御室を一緒に(仕切りのない同じ部屋内で)設置してもよいのでしょうか??
Reply #22016-07-26
なんで誰も返事しないの?オンラインで待ってます!
Reply #32016-07-26
可能ですが、お勧めしません。一般的な企業では、仕切りを設置して区切っています
Reply #42016-07-26
可能ですが、できれば条件が許せば分離しておく方が良いでしょう
Reply #52016-07-26
どのような根拠に基づくのでしょうか?
Reply #62016-07-26
どのような根拠に基づくのでしょうか?
Reply #72016-07-26
HG/T20508 制御室設計規範第3.3.1の第1項によれば、制御室は管理方式、制御システムの規模、機能要件などに応じて、機能室および補助室を設置しなければならない。制御室の機能室および補助室は、F列の原則に従って配置することが望ましい。1 機能室には、操作室、キャビネット室、エンジニア室、空調機室、無停電電源装置(CUPS)室、予備部品室などを含めることが適切である。2 補助室には、交代勤務室、会議室、着替え室、オフィス、資料室、休憩室、トイレなどを含めることが適切である。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.