2016-07-21View Original

Thread Content

アンモニア配管の溶接部からいつも漏れてしまいます。量は多くないですが、かなり気になります。補修するにはアンモニアの供給を止めなければならず、供給を止めると煙が出てしまい、対処しようがありません。しっかり固定できる特別な接着剤はありませんか?
Reply #22016-07-21
プレッシャーは大きいですか?大きくなければクリップを作って漏れを塞ぐことができ、このように溶接して補修するたびに
Reply #32016-07-21
毎回の溶接補修には洗浄、置換、試験圧力試験が必要で、かなり面倒です。
Reply #42016-07-21
すべて支管の根元から漏れており、ナットを締めることができない。腐食がひどすぎる
Reply #52016-07-21
腐食したら管を交換すればいいのに、なぜ溶接して修理するのか!また、腐食の原因をすぐに突き止め、それでもダメならステンレスに交換しなければなりません。
Reply #62016-07-21
私たちは、交換された全体の配管に遭遇したことがあります。それと、あなたたちのストーブはどれくらいの大きさですか?アンモニアを減らすために
Reply #72016-07-23
現在、圧力をかけたままの漏れ止めや補強技術があります。圧力を保ったままの漏れ止めとは、通常運転状態で直接漏れを止めることです。圧力下での補強とは、通常の運転状態において、既に漏れているか漏れる可能性のある配管を補強し、再び漏れるのを防ぐことです。どちらの技術サービスも費用が高く、漏れ箇所が多い場合は直接配管を交換することをお勧めします。チューブの交換時には溶接処理に注意が必要です。一つは熱処理で、非常に効果的だと言われています。もう一つは規格に則った溶接で、標準的な開先を設け、アルゴンアーク溶接で下地を作り、溶接中のスラグを厳密に処理します。当社の第二の工法で施工してから6年以上経過しましたが、未だに漏れ箇所は一か所もありません。
Reply #82019-07-11
点火放散を行い、ファンの回転速度を下げ、10分以内に補修溶接を完了した
Reply #92019-07-28
配管の腐食について、腐食メカニズムを分析し、配管材料をアップグレードして一気に解決するか、またはクランプを用いて圧力のまま漏れを止める方法がある。
Reply #102019-07-29
アンモニア水の配管の腐食はそれほど深刻ではないはずですが、原因を分析する必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.