ヘッドの開口部の誤り

2016-07-22View Original

Thread Content

EHA2400で530の穴を開けたのですが、穴の位置が100ずれてしまいました。どう対処すればよいでしょうか。規定はありますか?
Reply #22016-07-22
このような開口部の誤差は、設計業者に連絡して、配管の調整によって解決できるかどうかを確認し、現在の開口部のずれをそのまま受け入れるしかありません。これほど大きな開口部で、100mmずれている場合、その開口部に対応するブラインドフランジを追加して封止するという方法では対処できない。穴が比較的小さく、かつ開口位置が正しい位置から大きくずれている場合は、ブラインドフランジを追加する方法が用いられますが、設計者の承認も必要です。
Reply #32016-07-22
切り取った板材を溶接して、その後穴を開けて探傷や表面検査をするなんてできないのか?
Reply #42016-07-22
そうすると顧客は認めず、欠陥がある。見つからず、有効期間中に問題がなければ、それはあなたたちの幸運です。
Reply #52016-07-22
問題ないでしょう? 再設計計算を行い、マンホールを開けた場合に影響がないか確認してみます。
Reply #62016-07-22
ソファの言う通りです。設計者と相談して、配管を調整することで解決できるか見てみましょう。設計者の承認がなければ、検査で不合格になってしまい面倒です
Reply #72016-07-22
マンホールであり、かつシールド上にあるのであれば、少しずれていても大きな問題はないはずです。設計者としっかり相談しましょう。
Reply #82016-07-22
うーん、マンホールは必要ない、さっきよく見てなかった

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.