PT100の熱抵抗における抵抗と温度の換算について教えてください

2016-07-22View Original

Thread Content

ベテランの方々にお伺いします。PT100の熱抵抗値と温度の換算についてです。温度範囲は-200~500℃で、2線式です。信号が温度モジュールに入る際、そのモジュールは熱抵抗信号のみを取得するものです。熱抵抗からモジュールまでの間に使用されているシールド線の長さは80メートルですが、これによって温度測定に干渉は生じますか?もしあるとすれば、その干渉の程度はどのくらいでしょうか。ベテランの皆さん、ご指導ありがとうございます。
Reply #22016-07-22
2線式には干渉があるため、3線式を採用する
Reply #32016-07-22
熱抵抗は3線式または4線式を使用し、2線式では測定精度に影響が出ます。
Reply #42016-07-22
PT100は温度変化に対応していない場合、すべて3線式または4線式であり、2線式は存在しません。2線式として扱う場合でも、端末を短絡するだけで、配線中の抵抗分は補償できません。
Reply #52016-07-23
2線式では回路の抵抗を補償できないが、3線式を使用すればよい。
Reply #62016-07-23
現場の環境が厳しいか、観察しやすいために、二次計が熱抵抗とは別の場所に設置されているのでしょう。投稿者さん、あまり心配しなくて大丈夫です。熱抵抗信号ケーブルは規定通りに敷設され、シールドも適切に接地されているので、80メートル程度なら問題ありません。2、300メートルは使ったことがあるし、問題ない。
Reply #72016-07-24
上の方の達人たちがあなたの2番目の質問には既に答えてくれています。では、私が1番目の質問に答えます。国標JB/T 8622-1997「工業用白金抵抗体の技術仕様および目盛り表」によると、A級のケーシング付き白金抵抗体の0℃における抵抗値は100.00Ωです;許容誤差は±(0.15℃+0.002|t|)です。0℃のとき0.002|t|=0となるため、許容誤差は±0.15℃となり、対応する抵抗値は±0.6Ωです
Reply #82016-08-01
私は直接一体型トランスミッターに交換しましたが、それでも皆様のご説明には感謝しています。2×80メートルのケーブルの総抵抗rを測定するには——正確に測るには4線式測定法が必要で、2線式測定の場合はマルチメーターのプローブ自体の抵抗を差し引かなければなりません。4線式の具体的なやり方を、後輩として先輩方の経験を学びたいと思っています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.