HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

10KV 900KWモーターのロックアップ起動によりアーク放電が発生し、高圧キャビネットの接続部が破壊され、避雷器の接続端子も破損しました。どうか…

2016-08-04View Original

Thread Content

石炭化学企業において、10KV 900KWのモーターが回転不能状態で起動し、アーク放電が発生しました。その結果、高圧キャビネットの接続部が破壊され、避雷器の接続端子も破損しました。では、このアーク放電は何が原因で発生したのでしょうか?急いで急いで急いで!
Reply #22016-08-04
この海友さん、故障の写真を共有していただけますか?(アークショートが最もひどい場所に基づいて)そうすれば故障分析がよりスムーズに進みます! ただし、簡単に分析すると、主な原因はケーブルヘッドの製作上の問題(ケーブルヘッドやケーブルの耐圧試験を重点的に検査する必要がある)、避雷器自体の問題(操作過電圧を適切に放電できなかったため、避雷器のテストが必要)、あるいは屋内の主要部品間の安全距離が不十分であることなどが考えられる。
Reply #32017-01-08
ブロッキング起動は、過電流が原因でしょうね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.