温度-流量のシリアル制御で、温度が主回路、流量が副回路です。 現在、流量計を追加したくなく、このシリーズ制御を温度-調節弁の開度を用いたシリーズ制御に変更したいと思っています。調節弁の開度をサブループとして利用するのですが、可能でしょうか?
Reply #22016-08-04
温度制御ループに変更すればいいだけで、DCSで設定すれば済むことです。
Reply #32016-08-04
できないはずです。 こんなやり方は見たことがない。 通常の方法は、流量制御を「自動」のままにするか、またはカスケード制御を解除して手動で調整弁を操作し、流量を制御し、温度の変化に応じて間欠的に流量を変更することです。
Reply #42016-08-04
1つのパラメータを用いる制御システムとは、単純な制御システムであり、温度制御信号をそのままアクチュエータに入力して調整すればよいのです.....
Reply #52016-08-05
カスケード接続はしたくないなら、単純にユニット回路をそのまま使えばいい
Reply #62016-08-05
コンフィギュレーションを変更することで、マスター・ステップダウン切替機能を備えた制御システムに変えることができます。
Reply #72016-08-06
バルブ位置をサブ回路として使用することには実質的な意味はなく、かえって制御性能が低下する可能性さえある。一般的にバルブ位置は中央制御画面で確認するだけであり、ほとんどの調節バルブは中央制御室に位置情報を送信する必要はない。温度は単回路で十分です。
Reply #82017-11-05
直接単回路温度制御バルブを入手しました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.