液体窒素による分子ふるいの洗浄用プログラム制御バルブ

2016-08-04View Original

Thread Content

フォーラムの皆さん、液体窒素を使って分子ふるいを洗浄する際に使用されるプログラム制御バルブは、どのようなバルブですか?以前、いくつかの企業がレールボールバルブを使っているのを見ました。他のタイプのバルブを使ったことはあるか聞きたいです使用効果はどうですか?現在、どの種類のバルブがよく使われていますか?
Reply #22016-08-05
補足質問:三偏心バタフライバルブで代用できますか?
Reply #32016-08-05
あなたの使用状況を教えてください。それによって選ぶ必要があります。
Reply #42016-08-09
レールボールバルブを使用している例は多く、輸入されているレールボールバルブのブランドはほぼ決まっており、価格も安くありません。国産のレールボールバルブについては私は懐疑的で、実際にしっかりと製造されているものはほとんどありません;まず、空気駆動式ボールバルブの動作方式と原理を知っておく必要があります。同じくボールバルブですが、フローティングボールバルブやファイクスドボールバルブとは異なります。何度か実際に取り扱った経験から、私が顧客に使用しているのはハードシールボールバルブです。現場の環境や使用媒体は非常に厳しいため、稼働条件について書かれていないようですが、ご相談いただければと思います。
Reply #52016-08-12
三偏心バタフライバルブで十分です。実績もたくさんあり、問題ありません。オービットバルブよりもはるかにコストパフォーマンスが良い!
Reply #62016-08-12
補足しますが、私が言っているのは輸入された三偏心バタフライバルブです。国産の密封性はまだ少し劣っており、特に分子ふるいを用いた温度差が大きい作業条件ではそうです。
Reply #72016-08-19
三偏心バタフライバルブを使用している工場はどこにありますか?ありがとう。
Reply #82016-08-23
江蘇ソープが使用するVANESSA。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.