信号線のシールドに関する問題

2016-10-06View Original

Thread Content

皆さん、教えてください。シールド付きの信号線のシールド網は、いつ両端を接地するのでしょうか?二重シールド層がある場合はどうやって接地すればいいのでしょうか?ケーブルにはいくつかの線対があり、各2本の線は銅製の網で覆われており、その最外層もまた全ての線対を覆う銅製の網があります。この最外層のシールド網は両端を接地しますが、内部の各線対のシールド網は一緒に結び合わせて片端だけを接地するのでしょうか?
Reply #22016-10-07
2層のシールドによる干渉信号の防止方法は異なり、単端接地は主に静電気を防ぐためのものです。外側の両端を接地することで、主に電磁波などの信号干渉を防ぎます!
Reply #32016-10-09
交流の動力線は電磁干渉に該当するのか、単端接地は交流ケーブルの干渉に影響を与えるのか?
Reply #42016-10-09
二重シールドネットの場合、すべて片端接地なのでしょうか?
Reply #52016-10-10
私、計測器の素人専門家が説明しましょう。 1. なぜ両端を接地できないのかというと、電位が異なるためシールド線に電流が流れ、それによって干渉が増してしまうからです; 2. 二重シールドは同時に単端接地が必要; 3.シールド層の役割は、主に静電気干渉を抑制するためのものであり、磁場干渉を防ぐためのものではありません。もし本当に磁場干渉がある場合、シールドとアースだけでは問題を解決できません。
Reply #62016-10-10
シールドはすべてDCS側で単端接地され、両端を接地すると電位差が生じ、微弱な電流が流れます
Reply #72016-10-10
低圧交流電源にはほとんど電磁干渉がなく、高圧でもそれはごくわずかである。磁場干渉を引き起こしやすいのは変頻ケーブルで、工業用周波数の電磁干渉はほとんどないはずだ。また、ケーブルの3本の線は本来品字型に配置されており、互いに磁場の干渉を相殺することができる。
Reply #82016-10-10
遮蔽線はすべて片側接地され、電位差の発生を防ぎます。一部のケーブルはトータルスクリーンとサブスクリーンに分かれているが、それでも一箇所で単一接地する必要がある。通常はキャビネット間側で接地し、現場側ではシールド層をしっかり覆って誤接地を防ぐ。
Reply #92016-10-14
トータルスクリーンとスプリットスクリーンを一緒にして、片端だけでアースするのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.