既存の装置プラットフォームがあり、仕様は5000×2000で、プラットフォームの高さは1500です。6本の柱が等間隔に設置されています。プラットフォーム上に、同じサイズの長方形の貯蔵タンクを1基設置し、満載時の総重量は約60トンである。6本の柱の応力状態を簡単に解析して、柱の寸法仕様を決定するためのお手伝いをお願いします。心から感謝します、ありがとうございます!
Reply #22016-08-11
この投稿は、2016年8月11日10時34分にfzujunruによって最終編集されました。材料力学、圧縮材の安定性? 構造の専門家に相談した方がいいと思う
Reply #32016-08-11
簡単に計算できます。積載量は60トンで、柱は6本あり、1本あたり10トンです。各柱の断面積を計算し、10トンをその断面積で割って単位面積当たりの力を求めます。この力を材料の許容応力の80%と比較します。許容応力の80%未満であれば、大きな問題はないはずです。計算するときは保守的にして、余裕を多めに取れば解決するでしょう。
Reply #42016-08-12
支柱の安定性の問題を考慮し、支柱同士にはX字型の引き棒を取り付けるのが望ましい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.